Приветствую.

Посодействуйте советом. Есть щиток FAU на контроллере OP10, но он под воду.
Хотелось бы добить туда симисторный управляемый регулятор и запустить с электрокалорифером.
Вроде исходя из документации OP10 это позволяет сделать, но нигде не описано, какие регуляторы
правильно применить и как будет работать защита от перегрева. Хорошо бы еще и скоростями вентиляторов
поуправлять, но это вторично. Главное электронагреватель. Мощности там особой не надо - 3.6 кВт на одной фазе
вполне хватит. Главное чтоб все надежно работало и плавно регулировалось. Подскажите как реализовать? Какие
железки понадобятся и стоит ли овчинка выделки.

Как альтернатива - покупка e-Box Mini от Мasterbox, но как-то это не спортивно что ли.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- evlampiy   Optigo Op10-230 C электрокалорифером вопрос   22.9.2016, 23:17
- - Blade runner   Я обычно в таких случаях все ненужное выбрасываю и...   22.9.2016, 23:58
- - evlampiy   Совет конечно правильный и весьма практичный, но ...   23.9.2016, 11:02
- - Gr.   На второй аналоговый выход настроить второй подогр...   23.9.2016, 21:08
- - grenka   АО2 - на воду АО1 - на внешний регулятор (тот же P...   23.9.2016, 21:56
- - evlampiy   Более менее понятно. Вот только в доке на OP10 на...   25.9.2016, 0:15
- - grenka   Выход АО1 на внешний симистор. Optigo не имеет сту...   25.9.2016, 13:49
- - evlampiy   Я все таки не понял, а что А02 они вместе с 24 вол...   26.9.2016, 18:35
- - grenka   Ваши вопросы могут возникнуть если отсутствует про...   26.9.2016, 20:44
- - Blade runner   Электропривод для чего используется? Как обычный п...   26.9.2016, 21:25
- - grenka   Да. Обычно заслонку блокируют с пускателем вентиля...   28.9.2016, 9:51
- - Blade runner   Пасиб Привод 0-10В на заслонку, не самый дешевый ...   28.9.2016, 10:05
- - Blade runner   К подобному выходу (0... 10В) цеплял твердотелку с...   30.9.2016, 9:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 17:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных