Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения |
|
|
|
26.9.2016, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Проконсультируйте, пожалуйста. Имеется насосная станция пожаротушения, размерами 12х9 метров. В ней 3 насоса по 160 кВт (2 рабочих, 1 резервный). При расчете систем ОВ не принимать их во внимание (т.к. насосы только при пожаре работают в течении 3-х часов)? Как поступают в таких случаях?
Сообщение отредактировал mek89 - 26.9.2016, 12:36
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mek89 Отопление и вентиляция насосной станции пожаротушения 26.9.2016, 12:31 Composter ну во первых у насоса то кпд поболее чем у лампочк... 26.9.2016, 13:36 vadimk Цитата(Composter @ 26.9.2016, 13:36) А в ... 26.9.2016, 14:00 ИОВ Цитата(Composter @ 26.9.2016, 13:36) ...п... 26.9.2016, 14:08  vadimk Цитата(ИОВ @ 26.9.2016, 14:08) ... нормир... 26.9.2016, 14:24   ИОВ У ТС, действительно, нужно проверять на все режимы... 26.9.2016, 17:49 mek89 Что получаем? Тепловыделения от 2-х работающих нас... 27.9.2016, 6:24 ИОВ Цитата(mek89 @ 27.9.2016, 6:24) ...дописы... 27.9.2016, 10:29  mek89 Цитата(ИОВ @ 27.9.2016, 13:29) 1. Надо вы... 27.9.2016, 11:47   ИОВ 2. Вас не смущает, что кроме отопительного периода... 27.9.2016, 13:09    mek89 Цитата(ИОВ @ 27.9.2016, 16:09) 2. Вас не ... 27.9.2016, 13:18     ИОВ Цитата(mek89 @ 27.9.2016, 13:18) 2. Может... 27.9.2016, 13:51 vadimk А какое производство у Вас? Где станция пожаротуше... 27.9.2016, 13:57 mek89 Цитата(vadimk @ 27.9.2016, 16:57) А какое... 28.9.2016, 5:24 vadimk Производство невредное.
В дежурный режиме - насосы... 28.9.2016, 10:38 mek89 Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 13:38) Произво... 28.9.2016, 12:47  vadimk Цитата(mek89 @ 28.9.2016, 12:47) 2. Водян... 28.9.2016, 13:42   mek89 Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 16:42) Может в... 28.9.2016, 13:55    vadimk Цитата(mek89 @ 28.9.2016, 13:55) Не могу ... 28.9.2016, 14:01     mek89 Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 17:01) У Вас в... 28.9.2016, 20:58     ИОВ Цитата(vadimk @ 28.9.2016, 14:01) У Вас в... 29.9.2016, 10:01      mek89 Цитата(ИОВ @ 29.9.2016, 13:01) Учитывая т... 29.9.2016, 10:30       ИОВ Цитата(mek89 @ 29.9.2016, 10:30) ПС От ВК... 29.9.2016, 10:54        mek89 Цитата(ИОВ @ 29.9.2016, 13:54) Если Вы со... 30.9.2016, 5:53         Незнайка Коллеги, подскажите, пожалуйста, 1 какая степень о... 16.10.2017, 20:26          Незнайка Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 21:26) Если... 17.10.2017, 9:42           ИОВ Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 9:42) Являе... 17.10.2017, 11:50            Незнайка ИОВ, спасибо. Вся надежда как всегда только на вас... 17.10.2017, 13:15             ИОВ Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 13:15) 1. к... 17.10.2017, 13:50              Незнайка Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 14:50) Так что н... 17.10.2017, 14:38               ИОВ Цитата(Незнайка @ 17.10.2017, 14:38) А в ... 17.10.2017, 22:36                Незнайка Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 23:36) Только мн... 18.10.2017, 9:05                 Незнайка А подскажите, пожалуйста, нужно ли тянуть выброс о... 18.10.2017, 10:57              Незнайка Цитата(ИОВ @ 17.10.2017, 14:50) Так что н... 18.10.2017, 14:15          ИОВ Цитата(Незнайка @ 16.10.2017, 20:26) ...Я... 17.10.2017, 13:07 Ludvig Насосная - сырое помещение без постоянного присутс... 28.9.2016, 10:55 vadimk Цитата(Ludvig @ 28.9.2016, 10:55) Насосна... 28.9.2016, 11:06 vadimk п.7.1.10, 7.5.2, 7.5.10 СП60
п.7.5.10 В произво... 28.9.2016, 13:26 ИОВ Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 10:57) А по... 18.10.2017, 17:19 Незнайка Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 18:19) Честно го... 18.10.2017, 18:08 ИОВ А 2 крата, исходя из чего? В помещении нет персона... 18.10.2017, 18:44 Незнайка Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 19:44) А 2 крата... 18.10.2017, 19:19 Wiz Цитата1. А насколько в силе НО клапан в обычном ис... 18.10.2017, 19:35 ИОВ Цитата(Незнайка @ 18.10.2017, 19:19) ...в... 18.10.2017, 19:51 Незнайка Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:35) А в каком... 18.10.2017, 20:20 Wiz ЦитатаЕсли отставить личные фантазии в сторону, то... 18.10.2017, 20:00 ИОВ Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:00) Следуя ло... 18.10.2017, 20:29  Незнайка Цитата(ИОВ @ 18.10.2017, 21:29) И все эти... 18.10.2017, 20:51 Wiz ЦитатаWiz, например, предлагает тоже отсекать ест.... 18.10.2017, 20:28 Wiz Цитатамалоосмысленное/бессмыссленное
Я бы не был с... 18.10.2017, 20:46 Wiz Цитатапревышение, скажем, +30 как близкому к норма... 18.10.2017, 21:06 Незнайка Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:06) я бы сдел... 18.10.2017, 21:07 Wiz ЦитатаВообще тут скорее будет сигнал на включение ... 18.10.2017, 21:14 Незнайка Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:14) а если эт... 18.10.2017, 21:28 Wiz ЦитатаПожар? А как это с временем года связано?
Ес... 18.10.2017, 21:30 Незнайка Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 22:30) Если пожа... 19.10.2017, 9:33 испытатель Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:30) Если пожа... 18.10.2017, 22:24 Wiz ЦитатаДа чего там выхолодит - дыма натянет и в нас... 18.10.2017, 22:31 испытатель Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 19:31) Откуда та... 18.10.2017, 22:44 Wiz ЦитатаОткуда это видно, когда разговор
Отсюда:
Цит... 18.10.2017, 22:52 испытатель Цитата(Wiz @ 18.10.2017, 20:52) Отсюда:
Н... 22.10.2017, 16:29 ИОВ Цитата(испытатель @ 18.10.2017, 22:44) ..... 22.10.2017, 17:43 испытатель Цитата(ИОВ @ 22.10.2017, 15:43) Полагаю, ... 22.10.2017, 22:24 ИОВ Цитата(испытатель @ 22.10.2017, 22:24) Ва... 23.10.2017, 8:13
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|