Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа
Polaleksa
сообщение 26.9.2016, 17:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.9.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70438



Здравствуйте.
Прошу помочь вот с таким вопросом:
В коридорах трехэтажного садика согласно п.5.2.34 СП 1.13130.2009 предусмотрены противопожарные перегородки 2го типа.
(Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать в городах и других

поселениях, обслуживаемых пожарной охраной, при соблюдении следующих требований:

-из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания более

10 чел., должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные клетки;

-коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные отсеки коридора;
)

В коридорах выполнена система дымоудаления и компенсации. Выполнена при помощи одной вертикальной шахты и горизонтальных воздуховодов. (файл во вложении)
В каждом образованным перегородками отсеке предусмотрено дымоприемное устройство с клапаном дымоудаления.
Это решение прошло Экспертизу. Есть положительное заключение.

Отправили заказчику предложение исключить клапаны в отсеках. Предусмотреть один клапан на этаже при переходе в вертикальный участок(шахту), а в отсеках коридора оставить дымоприемные решетки без клапанов.

На что Заказчик утверждает, что при таком решении, когда отверстия в воздуховоде с разных сторон противопожарной перегородки второго типа не имеют клапана с пределом огнестойкости, не соответствует требованиям предъявляемым к этим перегородкам. Получается не заделанные ничем отверстия, которые обеспечивают переток дыма и воздуха между отсеками. И противопожарная перегородка второго типа перестает быть таковой.

В нормативных документах не нашли требований напрямую запрещающих это.

Подскажите, пожалуйста, справедливо ли утверждение заказчика и можем ли мы обосновать исключение клапанов из отсеков коридора.

Во вложении исходный вариант с клапанами.

Сообщение отредактировал Polaleksa - 26.9.2016, 17:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2____________4.pdf ( 431,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Polaleksa   Дымоудаление из коридора разделенного перегородками 2го типа   26.9.2016, 17:49
- - Composter   7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной ...   26.9.2016, 18:04
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 26.9.2016, 18:04) я на...   26.9.2016, 22:02
- - Polaleksa   Заказчик утверждает, что открытие клапанов происхо...   27.9.2016, 11:08
|- - ИОВ   Цитата(Polaleksa @ 27.9.2016, 11:08) Зака...   27.9.2016, 11:52
- - Polaleksa   Хотелось бы вернутся к требованиям предъявляемым к...   27.9.2016, 11:44
- - Composter   ну узначит неправильно проект АППЗ. сп 7 четко гла...   27.9.2016, 11:58
- - Polaleksa   Спасибо за участие. Проинформирую Заказчика. Посл...   27.9.2016, 12:11
- - agafosha86   Добрый день! Тоже возник вопрос о правильно...   17.10.2019, 17:11
- - Composter   Посчитанный расход должен обеспечивать незадымляем...   17.10.2019, 18:12
- - agafosha86   Я сначала тоже так думал, но есть сомнения связанн...   18.10.2019, 9:55
|- - ИОВ   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 9:55) Я с...   18.10.2019, 10:16
|- - Gashek1   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:16) 2. Вы уве...   18.10.2019, 18:28
|- - ИОВ   Цитата(Gashek1 @ 18.10.2019, 18:28) Ув, И...   18.10.2019, 21:44
- - Composter   согласно вашей логике если делается только в из по...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(agafosha86 @ 18.10.2019, 10:55) Я ...   18.10.2019, 10:11
- - keaton   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:11) сог...   18.10.2019, 10:17
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:17) Compos...   18.10.2019, 10:28
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:28) Такого во...   18.10.2019, 10:35
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 10:35) Включа...   18.10.2019, 10:46
- - Composter   я имел ввиду вот этот случай Цитата7.3. Требовани...   18.10.2019, 10:51
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 10:51) я и...   18.10.2019, 10:55
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 10:55) Я полагаю...   18.10.2019, 11:05
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 11:05) это...   18.10.2019, 12:13
|- - Composter   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 12:13) Т.е. дисб...   18.10.2019, 13:25
- - agafosha86   Прошу прощения за неточности, первый раз на форуме...   18.10.2019, 10:55
- - EJIEHA   Меня можно обвинить в вольной трактовке норм. Но. ...   18.10.2019, 11:42
- - agafosha86   Коридор поделён на 3 части согласно СП 1.13130.200...   18.10.2019, 11:46
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 11:46) ??? Надею...   18.10.2019, 12:20
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 18.10.2019, 12:20) Понятн...   18.10.2019, 13:21
- - keaton   Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:21) Ваши расс...   18.10.2019, 13:53
|- - ИОВ   Цитата(Composter @ 18.10.2019, 13:25) мас...   18.10.2019, 14:39
- - ИОВ   Цитата(EJIEHA @ 18.10.2019, 11:42) Меня м...   18.10.2019, 13:54
- - devgenik   Друзья, добрый день! Проектирую вентиляцию дет...   7.11.2022, 12:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных