frosteR
сообщение 27.9.2016, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Прошу оценить целесообразность таких изменений ПВУ. Причина модернизации- необходимость большего осушения воздуха.
Прикрепленный файл  ___.dwg ( 61,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Прикрепленный файл  ____Model__1_.pdf ( 25,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- frosteR   Модернизация ПВУ   27.9.2016, 15:15
- - LordN   бассейн?   27.9.2016, 15:52
- - frosteR   ага   27.9.2016, 15:55
- - silent   Вас не смущает что испаритель и конденсатор стоят ...   27.9.2016, 16:17
- - frosteR   смущает только отсутствие аргумента   27.9.2016, 16:34
- - Skaramush   А причина установки конденсатора ДО испарителя по ...   27.9.2016, 16:46
- - silent   В холодный период года планируется использование т...   27.9.2016, 16:53
- - frosteR   Причины таковы: 1)В режиме рециркуляции обе схемы ...   27.9.2016, 16:57
- - LordN   без полного пропорционального управления холодом, ...   27.9.2016, 17:19
|- - frosteR   Цитата(LordN @ 27.9.2016, 17:19) без полн...   27.9.2016, 17:34
- - frosteR   Не подскажете каким образом можно вычислить давлен...   3.10.2016, 10:33
- - JonnyD   Мне кажется, что никак - слишком много влияющих фа...   6.10.2016, 8:22
- - frosteR   Вопрос также касающийся данной установки: у меня в...   9.10.2016, 0:51
- - JonnyD   Ледяной туман у вас в притоке, а контроль рекупера...   9.10.2016, 14:37
- - JonnyD   Ледяной туман у вас в притоке, а контроль рекупера...   9.10.2016, 14:37
- - frosteR   JonnyD, это верно. Спасибо за замечание.   10.10.2016, 0:20
- - JonnyD   Это я к тому, что в этом случае в режим байпаса ре...   11.10.2016, 21:50
- - frosteR   Это я и понял   12.10.2016, 0:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных