> Слишком большой перепад?
МКН
сообщение 3.10.2016, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.10.2007
Из: Сургут
Пользователь №: 12086



Здравствуйте, люди добрые!
Помогите, пожалуйста, советом.
Есть система теплоснабжения (зависимая) с параметрами 150-70, на ней только отопление 95-70.
Давление Р1 = 8,8 бар
Давление Р2 = 2,9 бар
На подаче 2-хходовой клапан, на обратке регулятор перепада
Начитался, что на клапане рекомендуется 0,5 бар
Получается:
Давление перед РПД = 8,8-0,38-0,1-0,5 = 7,32 бар
Максимальный бескавитационный перепад на регуляторе перепада = 0,55*(7,32+0,68)=4,4 бар
Итого на регулирующий клапан остается = 8,8-4,4-2,9 = 1,5 бар
На нем теряется еще 0,5 бар
Вопрос: куда деть еще 1,0 бар?
Заранее всем спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных