> Организация компенсационного притока в парковке
drew80
сообщение 3.10.2016, 17:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Уважаемые специалисты! Прошу помощи в вопросах организации компенсационного притока в подземном паркинге. Паркинг запроектирован отдельным пожарным отсеком, конструктивно поделенным на несколько пожарных секций с помощью противопожарных перегородок. Каждая секция оборудована своей системой ДУ. Возникли следующие вопросы:
1. Есть ли необходимость оснащения каждой секции своей собственной системой компенсации? Можно ли сделать одну систему на несколько секций с установкой клапанов на воздуховодах?
2. Возможно ли совместить системы компенсационного притока и подпора в т.ш. согласно п.8.8 СП 7.13130.2013, но систему компенсации выполнить отводом от воздуховода подпора в т.ш. (а не установкой клапана в проеме ограждения тамбур-шлюза)
Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- drew80   Организация компенсационного притока в парковке   3.10.2016, 17:03
- - ИОВ   1. Нужно точно знать причину, по которой паркинг р...   3.10.2016, 19:37
- - drew80   Действительно, паркинг разбит на секции площадью н...   4.10.2016, 12:10
- - Composter   Такое разбитее на зоны принималось из-за того что ...   4.10.2016, 13:33
- - drew80   По поводу деления на зоны по 3000 м2 всё верно, пр...   4.10.2016, 14:53
- - Composter   если на всю высоту этажа, то может у вас разные по...   4.10.2016, 15:48
- - drew80   Именно секции (зоны) одного пожарного отсека. Один...   4.10.2016, 16:12
|- - ИОВ   Цитата(drew80 @ 4.10.2016, 16:12) Именно ...   4.10.2016, 20:53
- - Composter   просто обычно подземная автостоянка очень ограниче...   4.10.2016, 16:37
- - drew80   Уважаемый ИОВ! И все-таки, по 2-ой части моего...   6.10.2016, 10:24
|- - ИОВ   Цитата(drew80 @ 6.10.2016, 10:24) Уважаем...   6.10.2016, 11:23
- - Composter   7.15. Расход наружного воздуха для приточной проти...   6.10.2016, 10:54
- - drew80   В моем случае тамбур-шлюзы двойные (парно располож...   6.10.2016, 11:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных