сообщение 4.10.2016, 13:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Имеется спиртоприемная. В нем находится цех где имеются две большие емкости с этиловым спиртом и из нее разливается на линии по бутылочкам этиловый спирт. Категория В1. Кол-во выделяющихся вреднеостей (паров спирта) сказать ни кто не может. Так вот вопрос по вентиляции общеообмнку как нужно организовывать, на какой расход? Двухкратный? 1 объем из нижней зоны, а другой объем из верхней?
Вытяжка должны быть с резервом и вентилятор взрывозащищенный? то же самое с аварийкой с резервом и взрывозащ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВВПВ   Спиртоприемная, спиртохранилище   4.10.2016, 13:20
- - Composter   вы поиском умееете пользоваться? http://forum.abok...   4.10.2016, 13:48
- - ВВПВ   Я читал до этого обе эти темы и так не смог придти...   4.10.2016, 13:55
- - ВВПВ   неужели ни кто не может помочь советом?((   5.10.2016, 13:27
- - vadimk   Цитата(ВВПВ @ 4.10.2016, 13:20) Кол-во вы...   5.10.2016, 16:32
- - ВВПВ   По аварийки я уже принял расход 8 крат как написан...   6.10.2016, 9:11
|- - Composter   Цитата(ВВПВ @ 6.10.2016, 9:11) 3. По пов...   6.10.2016, 10:13
- - vadimk   Это Ваш проект, Вы его делаете. Еще раз без технол...   6.10.2016, 9:26
- - ВВПВ   если не вникать в расчеты, по поводу резерва и взр...   6.10.2016, 10:03
- - ВВПВ   Я понимаю почему выходит такой большой расход   6.10.2016, 11:35
- - vadimk   А Вы уверены в категории В1, ее определяет опять ж...   6.10.2016, 12:11
|- - ИОВ   Цитата(vadimk @ 6.10.2016, 12:11) А Вы ув...   6.10.2016, 12:34
- - ВВПВ   Мне сказал заказчик, что В1. В данный момент расче...   6.10.2016, 14:30
|- - ИОВ   Тот, кто делает этот расчёт, исходит из принятой в...   6.10.2016, 14:34
- - ВВПВ   Ок, спасибо. Как выдадут расчет посмотрю. А то я к...   6.10.2016, 14:40
|- - ИОВ   Цитата(ВВПВ @ 6.10.2016, 14:40) ... я ког...   6.10.2016, 20:54
- - ВВПВ   Есть небольшое сомнение, вытяжку общеообменку без ...   6.10.2016, 14:57
|- - ИОВ   Обычно, если нет такого задания (для особо опасных...   6.10.2016, 15:15
- - vadimk   А вообще какая стадия проектирования? Проект идет ...   6.10.2016, 15:19
- - ВВПВ   В России, экспертизы нет. Нужно смонтировать венти...   6.10.2016, 15:22
- - vadimk   Что-то не понимаю. У Вас есть производство. Проход...   6.10.2016, 15:42
- - ВВПВ   Это реконструкция старого цеха в промышленной зоне...   6.10.2016, 16:18


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных