> Расчеты коэффициентов при наладке, Как правильно посчитать
11Therion11
сообщение 5.10.2016, 17:03
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день всем. Вот согласовываю Тех отчет и у меня вылезло несколько нюансов.
Все коэффициенты я рассчитывал (Коэффициент избытка воздуха за котлом - α (α =21/(21-О2%), h - КОЭФФИЦИЕНТ РАЗБАВЛЕНИЯ ( h = 11,8/СО2%+(СО ППМ/10^4)) ; СО2 = (100*11,8)-(О2*4,76*11,8))/100 ; Z.... но эколог утверждает что я делаю не правильно. что если я делаю по методике Равича то все коэффициенты я должен брать с таблицы СВОЙСТВА И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ ПОЛНОГО СГОРАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, а не считать .
Эколог утверждает что раз мой газоанализатор меряет только О2, СО, и NOX то все данные я должен брать из таблицы.
Но у меня не идеальное сгорание топлива!!!
Разница действительно есть !!! небольшая, в третьем знаке, но есть!!! И он говорит что при проверке если эти цифры не совпадают с табличными значениями то у него будет ..... беда. И требует все пересчитать заново с табл. значениями. Т.О. не принимает. КАК ПРАВИЛЬНО???

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных