> Отопление/кондиционирование склада В1
Whynot
сообщение 7.10.2016, 21:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.11.2009
Пользователь №: 40919



Господа
у кого есть опыт по отоплению высотного склада В1
тут несколько тем по отоплению складов но там как правило в середине обсуждения автор переводит склад в категорию В2 и обсуждение умирает

отопительные регистры не выход -их надо много, склад высокий все уйдет наверх (дестратификатор не поставиш)
лучистые панели тоже - много городить и куда ставить чтобы не пересечься с пожаркой и погрузчиками неясно

хочется поставить тепловентилятор но п 7.9.2 СП 60 вынуждает купить вместо тепловентиляторов тепловые завесы - это конечно абсурд но неужели все просто ставят втз и все?
а что делать с охлаждением?
тоже втз но с поддоном и хол водой внутри?
какой опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Whynot   Отопление/кондиционирование склада В1   7.10.2016, 21:08
- - ritan   Hoval или аналогичные   10.10.2016, 7:23
- - ast   Делали высокие склады большой площади-отопление во...   10.10.2016, 11:23
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 10.10.2016, 11:23) Делали вы...   10.10.2016, 21:33
|- - baron.od   Цитата(ИОВ @ 10.10.2016, 18:33) У ТС кат....   11.10.2016, 9:55
- - baron.od   Еще рекомендую стратификаторы ставить, под потолко...   10.10.2016, 11:33
|- - Whynot   Цитата(baron.od @ 10.10.2016, 11:33) Еще ...   12.10.2016, 10:45
|- - ИОВ   Цитата(Whynot @ 12.10.2016, 10:45) постав...   12.10.2016, 21:08
- - Kostia   Докину свои 5 копеек Действительно в складах катег...   13.10.2016, 9:36
- - Whynot   ну как говориться Dura lex, sed lex Я только раб л...   20.10.2016, 12:30
|- - ИОВ   Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) ну как...   20.10.2016, 15:47
|- - MihaChe   Цитата(Whynot @ 20.10.2016, 12:30) ну как...   24.10.2016, 8:42
- - Vemen   В таких случаях делали воздушное отопление, совмещ...   20.10.2016, 15:56
- - Whynot   ничего мне заказчик не предъявит у него как и у ме...   21.10.2016, 12:01
- - ИОВ   Цитата(Whynot @ 21.10.2016, 12:01) охлажд...   21.10.2016, 12:39
- - VasIv   Как буд-то есть еще вариант в СТУ прописать возмож...   18.12.2019, 11:30
- - VasIv   Кстати п.7.9.2 не входит в перечень постановления ...   24.12.2019, 14:03
- - ZaTGV   Добрый день, уважаемые специалисты! Вопрос на ...   5.12.2023, 14:12
|- - Flow   Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 14:12) Добрый д...   5.12.2023, 15:25
- - ZaTGV   Спасибо за ответ. Для производственных помещений к...   5.12.2023, 20:20
- - Flow   Цитата(ZaTGV @ 5.12.2023, 20:20) Спасибо ...   5.12.2023, 20:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274