> Отопление пятиэтажного жилого дома, В приложение выкладки из проекта
Gogogoro
сообщение 14.10.2016, 10:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234816



Проект уже реализован и система отопления работает. Температурный график 115-70/95-70. Насос на подающем трубопроводе. Полное сопротивление расчетное с учетом ТП на ветках отопления 45 и 36 кПа. Подключение потребителей - коллекторное. Суммарная нагрузка СО - 200,3кВт.
При балансировке оказалось, что верхние коллекторы (радиаторы) требуется поджимать, т.к. теплоноситель циркулирует в первую очередь через них. Как видно из проекта разводка нижняя. По идее сопротивление циркуляционного кольца через верхний радиатор больше, но теплоноситель стремится проходить именно через этот контур. При полном открытии верхних радиаторов нижние вообще становятся еле теплыми. В этом какую-то роль играет гравитационная составляющая? Подскажите, как объяснить этот факт? Какую литературу почитать для лучшего понимания этого и подобных "феноменов"?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03.2014_____2016____.pdf ( 290,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gogogoro   Отопление пятиэтажного жилого дома   14.10.2016, 10:15
- - Composter   а что у вас с балансирами, чет не видно ни одной н...   14.10.2016, 10:53
- - Gogogoro   С балансировкой по стоякам проблем нет. Балансиры ...   14.10.2016, 11:14
|- - Composter   Цитата(Gogogoro @ 14.10.2016, 11:14) С ба...   14.10.2016, 11:32
- - Gogogoro   Балансировочники установлены только в тех.подполье...   14.10.2016, 11:46
- - Composter   у вас получается что к 5 этажу нагрузка уменшилась...   14.10.2016, 12:08
|- - ivan-l-ing   Цитата(Composter @ 14.10.2016, 12:08) у в...   14.10.2016, 14:06
|- - Composter   Цитата(ivan-l-ing @ 14.10.2016, 14...   14.10.2016, 14:53
- - Gogogoro   Изначально в проекте стояки был не такими, но монт...   14.10.2016, 13:28
|- - Composter   Цитата(Gogogoro @ 14.10.2016, 13:28) Изна...   14.10.2016, 13:41
- - Dimok911   Гравитационная составляющая перепада будет влиять ...   14.10.2016, 13:50
- - Gogogoro   Я и есть проектировщик. Поменять было возможно без...   14.10.2016, 14:53
|- - Composter   У меня как то на объекте монтажники просили замени...   14.10.2016, 17:03
- - Gogogoro   Автоматический воздухоотводчик + шаровик для отдел...   14.10.2016, 15:12
- - MihaChe   Я бы просчитал падение напора на контуре дальнего ...   14.10.2016, 15:59
- - captain k   Это же очевидно что вода идет сначала в верхние пр...   14.10.2016, 16:08
- - Composter   а теперь посчтитайте падение давления от начала ст...   14.10.2016, 16:09
- - испытатель   При поквартирном присоединении потребителей к стоя...   14.10.2016, 16:13
- - Gogogoro   Я из екселя и скопировал, а 2101 переписал и ошибс...   14.10.2016, 16:53
- - Gogogoro   Шутка понята)) Всем спасибо, все разъяснили. Вопро...   14.10.2016, 20:53


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 15:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных