Nevender
сообщение 18.10.2016, 13:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278885



Всем здравствуйте.

Ситуация: поставляем Заказчику сплит-систему тропического исполнения колонного типа на 28 кВт по холоду. маркировка: DU-96FAHR/F / DU-96OVHD/F
Компрессор неинверторный. Нагреватель картера встроенный.
Проблемы с нагревателем дренажа нет, НД-5.5 0,5 является универсальным и подходит.
Встает вопрос с регулятором давления конденсации.
Обычно закладываем на сплиты бытового и коммерческого назначения (до 14 кВт) РДК-8.4 (РДКК-33) и особо не беспокоимся.
По характеристикам РДК 8.4 рассчитан на максимальную силу тока 4А.
Как говорит инженер от Поставщика, в компрессоре два двигателя на вентилятор, один на 670 Вт, другой на 644 Вт. Одна фаза.
Считаем, получаем следующее: 1200 Вт / 220В = 5,5А.
Вопрос №1 - что будет если поставить РДК 8.4 ?
Вопрос №2 - какой поставить РДК чтобы спать спокойно? На сколько ампер? Инженер от Поставщика говорит, что они ставят на 25-30А чтобы достигнуть плавности.
Отсюда вытекает вопрос №3 - какая разница между плавной и ступенчатой скоростью вращения вентилятора?И правду ли он говорит, или вешает лапшу на уши как грамотный специалист?
Вопрос №4 - что если поставить 2 РДК 8.4?

Техника во вложении. Прикрепленный файл  pasport_ccu_du_rus_2.pdf ( 10,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21


Сообщение отредактировал Nevender - 18.10.2016, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nevender   Зимние комплекты(регуляторы давления конденсации) на 28 кВт   18.10.2016, 13:38
- - airwave   Что будет, что будет. Сгорят и двигатели и РДК. Ва...   18.10.2016, 16:25
- - vsklokoch   При такой мощности внутри наружки в правильных мес...   19.10.2016, 8:53
- - SSA   2 Nevender Вы бы занимались тем, что знаете и умее...   19.10.2016, 12:08
- - Blade runner   Цитата(Nevender @ 18.10.2016, 11:38) Спр...   19.10.2016, 16:36
- - Blade runner   В принципе, есть еще вариант, поставить рдк на о...   19.10.2016, 17:00
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 19.10.2016, 18:00) ...   20.10.2016, 11:10
- - Blade runner   имеется ввиду один рдк на один вентилятор , второй...   20.10.2016, 11:44
- - Nevender   Цитата(vsklokoch @ 19.10.2016, 10:53) При...   20.10.2016, 13:35
|- - Blade runner   Цитата(Nevender @ 20.10.2016, 12:35) 1) П...   20.10.2016, 17:57
|- - vsklokoch   Цитата(Nevender @ 20.10.2016, 14:35) Непо...   20.10.2016, 22:13
|- - Blade runner   Цитата(vsklokoch @ 20.10.2016, 21:13) хот...   20.10.2016, 22:30
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 20.10.2016, 23:30) ...   22.10.2016, 4:46
- - Blade runner   Первые спинбрейны в виде голой платы были, без ко...   22.10.2016, 9:34
- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 22.10.2016, 10:34) ...   22.10.2016, 14:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных