> Давления, будь они неладны
skbyar
сообщение 21.10.2016, 10:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 27.6.2013
Пользователь №: 197317



Ниже схема на ИТП.
давление прямой Т1 0,75МПа, обратка 0,35 МПА, на Т1 стоит регулятор давления, снижающий его до 0,35 и далее в систему отопления.
Суть вопроса в том, что насосы должны качать из сети в систему отопления через трехходовой клапан, но по логике они могут качать не в СО, а сразу в обратку, ведь там давление такое же, как и в СО.
Или я чего-то не понимаю??
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 40,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skbyar   Давления, будь они неладны   21.10.2016, 10:33
- - Смит   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Или я ...   21.10.2016, 10:41
- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Ниже с...   21.10.2016, 11:08
|- - skbyar   [quote name='Karrimdra' date='21.10.20...   21.10.2016, 11:10
|- - Галиев   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 11:10) Если б...   21.10.2016, 12:00
- - SuperPashkin   За счет того, что в подаче создастся "вакуум...   21.10.2016, 11:49
|- - skbyar   Цитата(SuperPashkin @ 21.10.2016, 11:49) ...   21.10.2016, 12:11
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 12:11) В любо...   22.10.2016, 9:51
|- - skbyar   Цитата(Karrimdra @ 22.10.2016, 9:51) Гово...   24.10.2016, 8:48
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 8:48) Тут еще...   24.10.2016, 17:40
|- - Norb   Цитата(Karrimdra @ 24.10.2016, 17:40) Сбр...   24.10.2016, 18:05
|- - Karrimdra   Цитата(Norb @ 24.10.2016, 18:05) Даже инт...   25.10.2016, 6:16
|- - skbyar   Цитата(Karrimdra @ 25.10.2016, 6:16) если...   7.11.2016, 14:33
|- - Karrimdra   Цитата(skbyar @ 7.11.2016, 14:33) Ничего ...   9.11.2016, 7:11
- - SuperPashkin   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 13:11) вакуум...   21.10.2016, 12:48
- - Inchin   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) Ниже с...   22.10.2016, 10:56
- - azmt   Цитата(skbyar @ 21.10.2016, 10:33) ведь т...   22.10.2016, 13:01
- - испытатель   Цитата(skbyar @ 24.10.2016, 5:48) к тому ...   24.10.2016, 10:43
- - Altelega   ЦитатаНет не "закипит" еще - смотрите ГС...   24.10.2016, 17:35
- - Altelega   обычно насосы стоят чтобы компенсировать потери в ...   8.11.2016, 5:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных