boiler 72
сообщение 23.10.2016, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2016
Пользователь №: 307254



Доброго времени суток.

Эксплуатируем котлы BSS-3000GX. Прошу поделиться опытом эксплуатации подобных котлов без деаэратора, с использованием реагентов. Мы используем реагенты для корректировки рН и для связывания кислорода (на основе Na2SO3). Контроль остаточного кислорода ведем по избытку SO3 в котловой воде. При постоянном дозировании или изменении дозирования избыток сульфитов (и величина кислорода) меняется в непредсказуемую сторону. Прошу поделиться соображениями на эту тему. И вообще, реагенты могут полноценно заменить деаэратор?