Здравствуйте!
Я впервые на форуме, к тому же неспециалист в вопросах теплоснабжения. Но жизнь, а точнее высокие цифры в квитанциях за услуги ЖКХ, особенно за услуги теплоснабжения, вынуждают с головой погрузиться в тему отопление МКД. В связи с этим первый вопрос: Как в договоре теплоснабжения МКД устанавливаются величины максимальной часовой нагрузки на отопление и величина плановой поставки тепловой энергии на нужды отопления МКД на год?
История вопроса.
МКД сдан в эксплуатацию в декабре 2005 года. Дом 12 - этажный, одноподъездный, кирпично - монолитный. Площадь МКД – общая с учетом холодных лоджий ( но пока примем так ) - 6603,8 м2. В МКД есть ИТП.
На МКД есть вся проектная документация, в том числе и Проект "Энергоэффективность. Энергетический паспорт." Есть заключение экспертизы N Э-3-129 -2005 ГУ "Мособлгосэкспертиза" от 24 марта 2005 г. о том, что генпроектировщиком на экспертизу в числе прочих материалов с шифром 115/03 был представлен и раздел "Энергоэффективность".
Далее на 6 стр. заключения написано, что удельные показатели требуемого и расчетного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление от источника теплоты равны
q e des < qe reg = 131.2 < 140 кДж/м20С сут.
Отсюда делаю вывод, что
140 кДж/м20С сут = 33,33 ккал/ м20С сут. 131.2 кДж/м20С сут. = 31.25 ккал/ м20С сут. – следовательно величина максимальной часовой нагрузки отопления равна 31,25 ккал/ м20С сут. * 6603,8 м2 = 0,20637 Гкал/час.
Однако на 8 стр. Заключения написано:
Присоединение к тепловой сети систем отопления и ГВС жилого дома осуществляется по независимой схеме через ИТП, расположенный в техподполье. ИТП автоматизирован. И далее: Расчетные расходы тепла на жилую часть дома: - на жилой дом Qо=0.293 Гкал/ч - на потребителей 1 этажа Qо=0.041 Гкал/ч
Итого максимальная часовая нагрузка 0.293 Гкал/ч + 0.041 Гкал/ч = 0,334 Гкал/час
В договоре теплоснабжения стоит величина максимальной часовой нагрузки на отопление 0,334 Гкал/час - это в 1.6 раза превышает нагрузку из раздела Энергоэффективность, Энергетический паспорт, и соответственно в 1.6 раза увеличивает годовые поставки тепловой энергии на отопление МКД.
Как же все-таки установить величину максимальной часовой нагрузки отопления в договоре теплоснабжения?
Сообщение отредактировал ElenaI - 26.10.2016, 8:55
|