> Про вентилятор с частотником и фильтр, Вопрос на засыпку!
Abysmo
сообщение 12.1.2007, 18:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если в установке стоит датчик перепада давления на фильтре с аналоговым выходом 4-20 мА, то при номинальных оборотах вентилятора N он показывает перепад давления X. Что будет с X если сделать обороты вентилятора N/2, N/5, N/10?
Может вопрос дибильный, но что-то голова не соображает...

П.С. Вопрос из области чистых помещений и регулирования обьемного расхода воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Про вентилятор с частотником и фильтр   12.1.2007, 18:57
- - LordN   ЦитатаЧто будет с X если сделать обороты вентилято...   12.1.2007, 19:50
- - Kass   Обычно на дотчике написано. Например 0-1 BAR 4-20м...   12.1.2007, 20:15
- - Abysmo   ЦитатаОбычно на дотчике написано. Например 0-1 BAR...   12.1.2007, 20:55
- - Kass   Цитата(Abysmo @ Jan 12 2007, 20:55 )Ну с этим...   12.1.2007, 21:30
- - Abysmo   ЦитатаА в чем задача то? В кратце: чистые помещен...   12.1.2007, 22:06
- - LordN   нитигонепонимаю. попроще бы как-нить.. надо держат...   12.1.2007, 22:21
- - ganin   С такой проблемой сталкивался несколько раз. Класс...   12.1.2007, 22:23
- - Kass   Цитата(Abysmo @ Jan 12 2007, 22:06 )Задача - ...   12.1.2007, 22:33
- - bentley style   Тоже столкнулся с вопросом из области частотник - ...   19.1.2010, 10:15
- - jota   Ставьте на ответвления к фильтрам клапана постоянн...   19.1.2010, 10:26
- - bentley style   Есть подозрение, что никто уже ничего не будет дод...   19.1.2010, 10:45
- - jota   Да.   19.1.2010, 10:47
- - bentley style   Большое спасибо.   19.1.2010, 10:50
- - Михаил_PLC   В канале можно поставить датчик скорости воздуха. ...   19.1.2010, 11:08
- - bentley style   А по точности поддержания заданного параметра при ...   19.1.2010, 11:31
|- - JJJJ   Цитата(bentley style @ 19.1.2010, 9:31) А...   19.1.2010, 12:19
- - bentley style   Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 12:19) Правильно...   19.1.2010, 14:47
- - jota   Указанный датчик работает в ламинарном потоке до с...   19.1.2010, 14:58
- - JJJJ   Если кондиционер обслуживает несколько помещений, ...   19.1.2010, 15:17
- - bentley style   Цитата(JJJJ @ 19.1.2010, 15:17) Бюджетный...   19.1.2010, 15:32
- - vladun   я не занимаюсь вентиляцией, но по моему ИМХУ в отв...   19.1.2010, 21:02
- - Abysmo   Ох давно это было. Отвечу, так как тема открывалас...   20.1.2010, 10:53
- - Навигатор   Давно тема поднималась:) Хотел бы вдогонку (если к...   20.1.2010, 15:10
|- - JJJJ   Цитата(Навигатор @ 20.1.2010, 12:10) Давн...   20.1.2010, 15:23
|- - Boris Blade   Цитата(Навигатор @ 20.1.2010, 17:10) Давн...   20.1.2010, 19:15
- - Навигатор   Вот у меня так и подобрали. Менять не хотят (хотя ...   21.1.2010, 12:38
- - jota   Избыточное давление поддерживается проще - перепус...   21.1.2010, 12:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных