sam1882
сообщение 28.10.2016, 10:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.10.2016
Пользователь №: 308093



Приветствую коллеги! Прошу совета на предмет положений НТД по установки предохранительно сбросных клапанов в закрытых системах теплоснабжения для источников.
Возникла затруднительная ситуация в вопросе места установки. Схема ТМ 4-х трубная, Закрытая система с общим контуром (котловой и сетевой) для СО и одноступенчатая система подключения контура ГВС через пластинчатые водоподогреватели.
Вопрос: Где и почему целесообразнее размещать предохранительно сбросные клапана для контура ГВС, после циркуляционных насосов до водоподогревателей для защиты от гидроударов при прямом пуске (пуск насосов предусмотрен исключительно от частотников),
после водоподогревателей для защиты от вскипания, или на обратной линии ГВС до циркуляционных насосов ГВС???
НТД говорит по этому вопросу следующее:
СП 41-101-95 - 4.7 Емкостные водоподогреватели должны быть оборудованы предохранительными клапанами, устанавливаемыми со стороны нагреваемой среды, а также воздушными и спускными устройствами.
Комментарий: В данном случае требование применительно к ЕМКОСТНЫМ водоподогревателям а о пластинчатых ни слова(((
СП 124.13330.2012 - 15.14 Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
регулирование расхода теплоты в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя;
заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения;
поддержание статического давления в системах потребления теплоты при их независимом присоединении;
заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
защиту систем потребления теплоты от повышенного давления воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров с установкой быстродействующих клапанов отсечки от магистральных сетей и быстродействующих сбросных устройств;
защиту систем потребления теплоты от повышения температуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров;
включение резервного насоса при отключении рабочего;
прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего уровня воды в баке и разбора воды из бака при достижении нижнего уровня;
защиту системы отопления от опорожнения.
Комментарий: И снова нет ответа((( Должны обеспечивать защиту(((
СП 89.13330.2012 - 11.22 Каждый водоподогреватель (бойлер) должен быть снабжен следующей арматурой:
со стороны первичного теплоносителя (на нагревающей стороне) - запорным вентилем (задвижкой), манометром и термометром, если первичным теплоносителем является вода;
со стороны подогреваемой воды - манометром, предохранительным клапаном, исключающим возможность превышения давления в подогреваемой части водоподогревателя емкостного типа более чем на 10 % выше допустимого, и термометром на выходе подогретой воды.
Комментарий: Снова ЕМКОСТНЫЕ((( Там еще про два на котлах но в моем случае для ГВС это не актуально(((
В Итоге из НТД разъяснений НЕТ((( Коллеги помогите найти ответ!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sam1882   Предохраниетльные сбростные клапаны   28.10.2016, 10:25
- - Галиев   Какое оборудование Вы хотите защитить от превышени...   28.10.2016, 12:31
- - ceril   Во всех случаях только на входном холодном (нижнем...   28.10.2016, 12:36
- - sam1882   Где и почему предпочтительнее устанавливать ПСК ко...   28.10.2016, 15:55
|- - Галиев   Цитата(sam1882 @ 28.10.2016, 15:55) Цель:...   28.10.2016, 16:29
- - sam1882   Ответ: Я Тех.Заказчик и "впаривать" ниче...   28.10.2016, 17:36
|- - Галиев   Цитата(sam1882 @ 28.10.2016, 17:36) Ответ...   28.10.2016, 20:44
- - ceril   СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009 есть в интернете. ПБ...   29.10.2016, 12:08
- - ssn   вообще, проблема увеличения давления от нагревания...   29.10.2016, 12:20
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 29.10.2016, 12:20) вообще, п...   29.10.2016, 15:31
- - ssn   защитить он хочет потребителя. что бы давлением го...   29.10.2016, 16:20
|- - Галиев   Цитата(ssn @ 29.10.2016, 16:20) защитить ...   29.10.2016, 17:44
- - К.Д.   Я ставлю на все теплообменники с нагреваемой сторо...   29.10.2016, 23:13
- - ssn   а как считаете пропускную способность? я отталкива...   30.10.2016, 10:42
- - испытатель   Спасают то обычно гибкие подводки к смесителям. Он...   30.10.2016, 17:04
- - sam1882   Спасибо всем за мысли по моему вопросу. Из коммент...   1.11.2016, 11:46
- - chago   СП 89.13330.2012 в помощь. раздел 10.2 весь этому...   5.11.2016, 12:14
- - испытатель   Сетевой контур к котлам не относится, поэтому расп...   5.11.2016, 16:38
- - sam1882   Раздел 10.2 CП-89 "Котельные установки" ...   9.11.2016, 12:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 20:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных