Приветствую коллеги! Прошу совета на предмет положений НТД по установки предохранительно сбросных клапанов в закрытых системах теплоснабжения для источников. Возникла затруднительная ситуация в вопросе места установки. Схема ТМ 4-х трубная, Закрытая система с общим контуром (котловой и сетевой) для СО и одноступенчатая система подключения контура ГВС через пластинчатые водоподогреватели. Вопрос: Где и почему целесообразнее размещать предохранительно сбросные клапана для контура ГВС, после циркуляционных насосов до водоподогревателей для защиты от гидроударов при прямом пуске (пуск насосов предусмотрен исключительно от частотников), после водоподогревателей для защиты от вскипания, или на обратной линии ГВС до циркуляционных насосов ГВС??? НТД говорит по этому вопросу следующее: СП 41-101-95 - 4.7 Емкостные водоподогреватели должны быть оборудованы предохранительными клапанами, устанавливаемыми со стороны нагреваемой среды, а также воздушными и спускными устройствами. Комментарий: В данном случае требование применительно к ЕМКОСТНЫМ водоподогревателям а о пластинчатых ни слова((( СП 124.13330.2012 - 15.14 Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать: регулирование расхода теплоты в системе отопления и ограничение максимального расхода сетевой воды у потребителя; заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения; поддержание статического давления в системах потребления теплоты при их независимом присоединении; заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей; защиту систем потребления теплоты от повышенного давления воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров с установкой быстродействующих клапанов отсечки от магистральных сетей и быстродействующих сбросных устройств; защиту систем потребления теплоты от повышения температуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров; включение резервного насоса при отключении рабочего; прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего уровня воды в баке и разбора воды из бака при достижении нижнего уровня; защиту системы отопления от опорожнения. Комментарий: И снова нет ответа((( Должны обеспечивать защиту((( СП 89.13330.2012 - 11.22 Каждый водоподогреватель (бойлер) должен быть снабжен следующей арматурой: со стороны первичного теплоносителя (на нагревающей стороне) - запорным вентилем (задвижкой), манометром и термометром, если первичным теплоносителем является вода; со стороны подогреваемой воды - манометром, предохранительным клапаном, исключающим возможность превышения давления в подогреваемой части водоподогревателя емкостного типа более чем на 10 % выше допустимого, и термометром на выходе подогретой воды. Комментарий: Снова ЕМКОСТНЫЕ((( Там еще про два на котлах но в моем случае для ГВС это не актуально((( В Итоге из НТД разъяснений НЕТ((( Коллеги помогите найти ответ!!!!!!!!
|