Apxu
сообщение 29.10.2016, 21:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 28.10.2015
Из: Ишим
Пользователь №: 281480



Доброго времени суток!
Имею две проблемные приточки VTS, т.е. не греют воздух.
Размер (не мерил, на глаз) высота 60см ширина 1м мож чуть больше, на корточках в ней лазить можно, двиг 8кВт.
Подача и обратка одинаковой температуры примерно 60 град. на улице -5 и температура воздуха с приточки кое как 29 град при частоте 15Гц и 100% открытом клапане.
Это нормально?

PS
Так же более мелкие приточки работают нормально, на том же отоплении и на частоте 35Гц идет нормальный сьем тепла с радиатора, т.е. обратка значительно холоднее подачи и клапана открыты чуть более 50%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Apxu   Одинаковая температура труб калорифера   29.10.2016, 21:47
- - Twonk   той зимой эксплуатировали установку?   29.10.2016, 21:53
|- - Apxu   Цитата(Twonk @ 29.10.2016, 23:53) той зим...   29.10.2016, 21:56
- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 29.10.2016, 20:47) Это норм...   29.10.2016, 21:58
- - vsklokoch   Возможно, ответ нужно искать в слове "гребенк...   30.10.2016, 8:06
- - Apxu   Система такая... С котельной идут две трубы обратк...   1.11.2016, 20:28
- - Blade runner   Если такие частоты двигателей вентилятров , то ве...   1.11.2016, 20:34
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 22:34) Е...   1.11.2016, 20:42
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 19:42) Это понят...   1.11.2016, 20:47
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 22:34) Н...   1.11.2016, 21:12
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:12) Про подач...   1.11.2016, 21:24
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 1.11.2016, 23:24) В...   1.11.2016, 21:32
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 20:32) Если все ...   1.11.2016, 21:53
|- - Apxu   Цитата(T-rex @ 1.11.2016, 23:42) На ...   2.11.2016, 15:49
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 2.11.2016, 13:49) Организац...   2.11.2016, 15:54
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 2.11.2016, 16:54) Ф...   2.11.2016, 21:27
- - T-rex   Цитата(Apxu @ 29.10.2016, 21:47) Подача и...   1.11.2016, 21:42
|- - инж323   Цитата(T-rex @ 1.11.2016, 21:42) На ...   2.11.2016, 23:49
|- - Apxu   Цитата(инж323 @ 3.11.2016, 1:49) Они встр...   3.11.2016, 10:28
|- - T-rex   Цитата(Apxu @ 2.11.2016, 16:49) Байпаса н...   4.11.2016, 15:31
|- - vsklokoch   Цитата(T-rex @ 4.11.2016, 16:31) Оче...   5.11.2016, 0:33
- - vsklokoch   Цитата(Apxu @ 1.11.2016, 21:28) Одна над...   1.11.2016, 23:39
- - Blade runner   На корпусе регулирующего вентиля должна быть марки...   3.11.2016, 11:35
- - v-david   С такими смесительными узлами можно упороться иска...   3.11.2016, 14:59
- - Apxu   Зашел в котельную и вот рисунок, цифрами давление....   3.11.2016, 19:21
- - Apxu   Похоже ни кто не встречался с такой бедой?   4.11.2016, 13:02
|- - vsklokoch   Цитата(Apxu @ 4.11.2016, 14:02) Похоже ни...   4.11.2016, 14:59
|- - инж323   Цитата(vsklokoch @ 4.11.2016, 14:59) Коне...   4.11.2016, 15:39
|- - Apxu   Цитата(инж323 @ 4.11.2016, 17:39) А если ...   4.11.2016, 19:24
- - Blade runner   В смысле, что обратка больше подачи ?   4.11.2016, 13:24
- - Blade runner   Словами установку не отремонтировать, надо делать ...   5.11.2016, 6:27
- - T-rex   Предлагаю следующее: 1. Предложения Blade runner -...   5.11.2016, 13:26
|- - Apxu   Вот фотки 3х ходового: Направление опять сфотал и...   5.11.2016, 14:59
|- - T-rex   Цитата(Apxu @ 5.11.2016, 15:59) 1. ...Ман...   5.11.2016, 15:44
|- - Apxu   Цитата(T-rex @ 5.11.2016, 17:44) пох...   5.11.2016, 15:57
- - T-rex   Не поленитесь, найдите еще характеристики насоса д...   5.11.2016, 16:14
- - инж323   Т-рекс, вы аккуратней с советами, просто когда сам...   5.11.2016, 16:20
- - T-rex   Ок, дополним п.5 уточнением - запустить насос на м...   5.11.2016, 16:49
- - Blade runner   Ну вощем так. Исходя из предоставленных материало...   5.11.2016, 16:53
|- - v-david   Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 16:53) Н...   5.11.2016, 17:22
||- - vsklokoch   Цитата(v-david @ 5.11.2016, 18:22) З...   6.11.2016, 12:29
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 5.11.2016, 18:53) Н...   6.11.2016, 15:43
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 14:43) После зам...   6.11.2016, 17:35
- - Blade runner   Что собств не так ? Напор насоса нужен не менее (...   5.11.2016, 17:30
- - Blade runner   Надо марку насоса.   5.11.2016, 17:55
- - Blade runner   А че у вас насос Грюнфос неправильно установлен ? ...   6.11.2016, 17:06
- - T-rex   Проблема, что обратка больше подачи несколько преу...   6.11.2016, 17:50
|- - Apxu   Цитата(T-rex @ 6.11.2016, 19:50) Про...   6.11.2016, 18:51
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 6.11.2016, 16:51) Сфотаю ма...   6.11.2016, 21:23
- - Apxu   Вот этот трехходовой на смотрел VG7201RT, и привод...   6.11.2016, 20:18
- - elantrovod   А у Вас приточка не параллельно с батареями отопле...   6.11.2016, 21:18
- - Apxu   Установки одинаковые. Насос должен стоять действит...   6.11.2016, 21:45
- - Blade runner   Есть еще предварительный вриант "План Б...   6.11.2016, 23:08
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 1:08) Ес...   7.11.2016, 7:21
- - Blade runner   Не пойму , про какие манометры в котельной вы пис...   7.11.2016, 8:42
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 10:42) Н...   7.11.2016, 8:47
- - Blade runner   Что обозначает красный цвет ?   7.11.2016, 8:53
- - T-rex   Подача, небось. Только стрелка не туды   7.11.2016, 8:56
- - Blade runner   На параллельных ветках насосы есть ?   7.11.2016, 10:45
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 12:45) Н...   7.11.2016, 10:55
- - Blade runner   Закрывайте ветки и смотрите как меняется перепад д...   7.11.2016, 11:11
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 13:11) З...   7.11.2016, 13:19
- - Blade runner   Надо всю схему , а то не совсем понятно . Кадый де...   7.11.2016, 16:37
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 7.11.2016, 18:37) Н...   7.11.2016, 18:37
- - Blade runner   Пригласите какую нибудь контору для устранения про...   7.11.2016, 19:04
- - Blade runner   Фото сделайте манометров на вводе с показаниями, к...   7.11.2016, 19:26
- - Apxu   Спрашивали про приточки меньше, чтоб узнать их рас...   8.11.2016, 20:34
- - Blade runner   А это что стоит в обратке , балансировочник ? .......   8.11.2016, 20:45
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 22:45) А...   8.11.2016, 21:02
- - Blade runner   На смес. узле П3 какой перепад давления ? ...........   8.11.2016, 21:09
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:09) Н...   8.11.2016, 21:15
- - Blade runner   Плохо видно. Тоже подача меньше обратки ? ...........   8.11.2016, 21:19
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:19) П...   8.11.2016, 21:23
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 8.11.2016, 20:23) У них у в...   8.11.2016, 21:29
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:29) В...   8.11.2016, 21:31
- - Blade runner   Клапан с двигателем на общей подаче где фото с те...   8.11.2016, 21:40
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:40) К...   8.11.2016, 21:46
- - Blade runner   Не помню уже, можно поставщика спросить. Замени...   8.11.2016, 21:50
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 8.11.2016, 23:50) Н...   8.11.2016, 22:03
- - Blade runner   Там вообще много лишнего накручено.   8.11.2016, 22:08
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:08) Та...   8.11.2016, 22:13
- - Blade runner   На смес. узле. Коряво сделано. Честно говоря порн...   8.11.2016, 22:15
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 0:15) На...   9.11.2016, 7:04
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 6:04) Не стесняй...   9.11.2016, 7:10
- - Apxu   И так: Смеситель Вход/выход в верхнюю Вход/выход...   9.11.2016, 16:31
- - Blade runner   Истину скажет ВТс, но я думаю, что подача должна ...   9.11.2016, 16:58
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 18:58) И...   9.11.2016, 17:21
- - Blade runner   Это заметно при полной расчетной нагрузке, т.е. ко...   9.11.2016, 17:27
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:27) Э...   9.11.2016, 17:30
|- - Blade runner   Цитата(Apxu @ 9.11.2016, 16:30) Датчик см...   9.11.2016, 17:33
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:33) О...   9.11.2016, 17:37
- - Blade runner   Его теплоизолировать надо, иначе он среднее между ...   9.11.2016, 17:40
|- - Apxu   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:40) Е...   9.11.2016, 17:45
- - Blade runner   Пускай стоит , на нагрев воздуха он не влияет.   9.11.2016, 17:48
- - Blade runner   Я бы пригласил монтажеров и сказал бы , что эта ...   9.11.2016, 18:20
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 19:20) Я...   10.11.2016, 9:33
- - Blade runner   Почему бы не пригласить и не попросить исправить, ...   10.11.2016, 9:50
- - Apxu   Всем большое спасибо!!! Будем думать ч...   10.11.2016, 11:07
- - Apxu   Не знаю создавать топик или тут продолжить... В об...   14.11.2016, 20:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных