> В квартире холодно, помогите.
NaviCross
сообщение 29.10.2016, 23:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.10.2016
Пользователь №: 308224



Всем ку, прошлый год мучались с диким ледником.
Итак.

5й этаж(последний)
В кухне батареи не супер огромные как в ссср, но похожие по дизайну 5 секций
В зале 10 секций биметалл

В кухне все ок, в зале греются только верх и то не весь

На каждый радиатор установлено по три крана
Один раз сантехник перекрыл те что по середине(не знаю как их назвать, но теперь вода идет тольео через наши батареи) - стало чуть теплее
Весь верх стал прогреваться.

Сегодня я открыл средний кран в кухне и стало еще лучше
Но с крайними пока так себе....

Может чтот с вентилями сделать?
Там перекрыть немного вентиль какойнить для создания давления.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NaviCross   В квартире холодно, помогите.   29.10.2016, 23:14
- - инж323   А с времени СССР и до сегодня у вас как было?   29.10.2016, 23:19
- - NaviCross   В квартире живем второй год. Зима близка.... До ...   30.10.2016, 0:27
- - инж323   стоял сссровский совок- было тепло. пришли не дебе...   30.10.2016, 0:41
- - NaviCross   Это я понимаю, но проблема то не в этом. А в том ч...   30.10.2016, 0:46
- - инж323   стояло 15 секций- стало 10. вы чего ожидали?   30.10.2016, 1:00
- - NaviCross   В первом посте я же написал. верх горячий, пара се...   30.10.2016, 1:14
- - инж323   вы подводку к радиаторам меняли? сдается что смени...   30.10.2016, 1:45
- - NaviCross   Подводка - трубы? Да, менялось все. Но на скольк...   30.10.2016, 3:26
- - Altelega   Чтоже так любят все переделывать, деньги что ли вк...   30.10.2016, 7:09
- - инж323   Это не считая разницы в колве секций и сечения в ф...   30.10.2016, 10:25
- - NaviCross   Вот в теории. Какие варианты решения проблемы? Нап...   30.10.2016, 11:52
- - Altelega   Как бы и то и другое не есть нормальное решение. Н...   30.10.2016, 12:05
- - NaviCross   А что есть нормальное решение? Кроме установки сов...   30.10.2016, 12:21
- - инж323   Вы убрали 15 секций установленных, одной мощности,...   30.10.2016, 12:30
|- - andrey R   Цитата(инж323 @ 30.10.2016, 12:30) не слы...   30.10.2016, 12:34
|- - NaviCross   Цитата(инж323 @ 30.10.2016, 12:30) Вы убр...   30.10.2016, 12:45
- - Vano   Попробуйте. Но помочь не должно. Потому как проток...   30.10.2016, 12:56
- - NaviCross   Конкретно сейчас нормально, точнее руки мерзнут. ...   30.10.2016, 13:11
- - NaviCross   Еще момент, После каких то манипуляций вчерашних....   30.10.2016, 13:27
|- - Vano   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 13:27) Еще...   30.10.2016, 13:33
- - Vano   Бесполезняк. На этом стояке сидит 10 радиаторов. Т...   30.10.2016, 13:29
- - NaviCross   За деньги сантехникам не нужен термометр) смысл в ...   30.10.2016, 13:32
- - NaviCross   Под "на убыль" я подразумеваю от теплого...   30.10.2016, 13:37
- - Vano   Краники выбросить, которые к отопительным приборам...   30.10.2016, 14:40
|- - andrey R   Цитата(Vano @ 30.10.2016, 14:40) Краники ...   30.10.2016, 15:08
- - NaviCross   А как все это сделать/проверить в условиях работы ...   30.10.2016, 15:11
|- - andrey R   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 15:11) А к...   30.10.2016, 15:12
- - Altelega   ЦитатаКраники выбросить, которые к отопительным пр...   30.10.2016, 15:12
- - NaviCross   Я правильно понимаю, краники эти маленькие для исп...   30.10.2016, 15:29
- - Vano   Эти краники обладают большим сопротивлением, что к...   30.10.2016, 16:03
- - испытатель   Сколько этажей и какой наружный диаметр труб?   30.10.2016, 16:50
|- - NaviCross   Цитата(испытатель @ 30.10.2016, 16:50) Ск...   30.10.2016, 17:03
- - Vano   Этажей у него 5 - в первом сообщении.   30.10.2016, 16:57
- - Аспект   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 1:14) В пе...   30.10.2016, 19:33
- - NaviCross   Но такое было в том году, т.е. когда батареи были ...   30.10.2016, 19:59
- - испытатель   Отопительные приборы "забиваются" из-за ...   30.10.2016, 19:59
- - NaviCross   Но если так, то у всех, кто ниже меня , должна быт...   30.10.2016, 20:31
|- - andrey R   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 20:31) у в...   30.10.2016, 20:33
- - NaviCross   Нет, у них как и было. Но вся вода же через пласти...   30.10.2016, 20:35
|- - andrey R   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 20:35) Я т...   30.10.2016, 21:03
|- - f v   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 20:35) ......   31.10.2016, 11:53
- - испытатель   У Вас на верхнем этаже потери тепла на 30% больше,...   30.10.2016, 20:41
|- - NaviCross   Цитата(испытатель @ 30.10.2016, 20:41) У ...   30.10.2016, 22:15
|- - Helga-Helena   Цитата(NaviCross @ 30.10.2016, 23:15) Зна...   30.10.2016, 23:44
- - NaviCross   Подскажите, лучше выбирать батареи с максимальным ...   30.10.2016, 23:21
- - NaviCross   СПАСИБО ЗА СТОЛЬ РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ! Сразу вос...   31.10.2016, 0:03
- - stranger_2   К NaviCross... Из-за таких как вы жильцов во мног...   31.10.2016, 13:49
- - elessar   Для замены радиаторов нужно идти в специализирован...   31.10.2016, 14:09
|- - Хитрый Лис   Цитата(elessar @ 31.10.2016, 18:09) Так ч...   31.10.2016, 17:40
- - OYL   Подводки варили - могли отверстие заузить как-то, ...   9.11.2016, 17:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных