Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Кремшредер Е8.4401, чтобонздох
Галиев
сообщение 8.11.2016, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4267
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Здравствуйте всем!
Кто ни будь работал с этой буржуйской гадиной?!!
Вынес все мозги, даже те - которых не было!
Самая простая схема: датчик Температуры Наружного Воздуха и датчик Т1, все! Ни бассейнов, ни ГВС, ничего, а достал как.
Управляет каскадом из двух ступеней одного котла, поддерживает температурный график какой забьёшь. При снижении Т1 до заданного графиком значения включает вторую ступень, при превышении дельты Т на 1,1 С - отключает вторую ступень, при этом дельта температуры еще растет до 1,8-1,9 С, и все бы ни чего. Нормально работает, но. Три - четыре раза отключит вторую ступень, на пятый раз не выключая второй ступени вырубит обе при дельте 1,1 С. А поскольку за час он переключается на малое горение разов восемь, то и вырубает котел соответственно раза два.
Где то собака порылась в настройках, или прибор дефектный? Контроллеру шесть лет, раньше не использовался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   Кремшредер Е8.4401   8.11.2016, 17:13
- - Ludvig   Галиев, все нормально. Низкий теплосъем. Первую ст...   8.11.2016, 18:06
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 8.11.2016, 18:06) Галиев,...   8.11.2016, 20:12
- - Ludvig   А отключи ему вторую ступень и убедись в моей прав...   8.11.2016, 20:38
- - Галиев   В том то и дело, что при "нормальной" ра...   8.11.2016, 20:49
- - Ludvig   Крутил? ГИСТ-КОТЛА1 5K – 20K 5K ГИСТЕР-ВРЕMЯ 00ми...   8.11.2016, 21:03
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 8.11.2016, 21:03) Крутил?...   8.11.2016, 21:10
- - Ludvig   Может быть, я не уверен, с циркуляцией что.   8.11.2016, 21:31
- - Галиев   Отбросим трубы и котлы, оставим лишь температуру к...   8.11.2016, 21:42
- - Евгений Буш   Засохла разом тушь в рейсфедере, Накрылся глюком А...   9.11.2016, 0:29
- - aforest   Мне с 440вым не довелось работать, но, читая докум...   9.11.2016, 6:37
- - Галиев   4401-й прорисовывает "зубья пилы" вдоль ...   9.11.2016, 9:37
- - aforest   Посмотрел инструкцию. Все эти параметры (увеличени...   10.11.2016, 0:12
- - Галиев   На счет лексикона руководства по эксплуатации - эт...   10.11.2016, 10:19
- - Ludvig   Если прибор живет своей жизнью, то на замену. Его ...   10.11.2016, 13:51
- - Галиев   Теряют свои свойства как в Р 25.1.? Так там кондер...   10.11.2016, 19:46
- - Смит   Цитата(Галиев @ 8.11.2016, 17:13) Управля...   10.11.2016, 21:19
|- - Галиев   Цитата(Смит @ 10.11.2016, 21:19) На крайн...   10.11.2016, 21:59
- - Altelega   КРИК из соседней темы разбираюсь с.. температурой ...   11.11.2016, 7:25
- - Галиев   Цитата(Altelega @ 11.11.2016, 7:25) может...   11.11.2016, 8:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 15:30