> Как правильно определить диаметр конденсатопровода, Можно ли считать конденсатопроводы на 100% жидкость?
antipod66
сообщение 9.11.2016, 17:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Коллеги, приветствую.

Вопрос такой, имеем паровой конденсат 5 т/ч в состоянии насыщения с давлением 1,4 МПа (изб.) после теплообменников технологии.
Этот конденсат планируется направить в открытый конденсатный бак расположенный на расстоянии примерно 200 метров.
Обычно, мы принимали диаметр по старой номограмме Севкавгипропищепрома для эмульсионных конденсатопроводов после конденсационного горшка, при этом диаметр конденсата получался либо такой же как паропровод либо на типоразмер меньше в данном случае получается DN150 мм.
Наши корейские друзья лицензиары приняли диаметр конденсата такой же как для 100% жидкости - DN 50 мм, на который мы бы поставили 150 мм
В связи с чем в отделе незамедлительно возникли широкие дискуссии на эту тему.
Вопрос такой, что будет если оставить 50 мм?
подпор внушителен 1,4 МПа, трасса вроде короткая.
Чем меньше диаметр, тем выше противодавление и тем меньше паровой фазы, соответственно и диаметр потребуется меньше, почти как для жидкости.
А если поставить перед открытым баком поставить регулятор давления до себя и держать например 1,0 МПа (изб.)?
по идее паровой фазы будет существенно меньше и диаметр можно выбрать меньший?
Есть мысли на это счет? мы в тупике

Сообщение отредактировал antipod66 - 9.11.2016, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- antipod66   Как правильно определить диаметр конденсатопровода   9.11.2016, 17:33
- - kosmonaft   нормальный у Вас такой конденсат с температурой 19...   9.11.2016, 23:08
- - gilepp   Если в теплообменнике конденсат не доохлаждается, ...   10.11.2016, 9:49
- - antipod66   т/о работают на насыщенном 1,4 МПа пар отрабатывае...   10.11.2016, 10:27
- - antipod66   долго рассуждали пришли к решению ставить регулят...   10.11.2016, 15:41
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 10.11.2016, 15:41) дол...   11.11.2016, 6:16
|- - Nemesis   Цитата(antipod66 @ 10.11.2016, 15:41) дол...   11.11.2016, 10:51
- - T-rex   Как-то столкнулись с системой конденсата на ЭП-300...   10.11.2016, 20:27
- - gilepp   Конденсатные линии очень опасно зажимать разного р...   11.11.2016, 8:53
- - Галиев   Ставить относительно дорогое устройство для создан...   11.11.2016, 9:27
- - antipod66   T-rex какие именно проблемы были с шайбой на ЭП-3...   15.11.2016, 16:20
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 15.11.2016, 16:20) По ...   16.11.2016, 6:41
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 15.11.2016, 16:20) По ...   16.11.2016, 7:00
- - T-rex   проблем не было - я просто как пример привел   15.11.2016, 17:29
- - antipod66   Собственно мне видится все проще уставка РК до себ...   16.11.2016, 11:13
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 16.11.2016, 11:13) Зна...   16.11.2016, 12:24
- - antipod66   тут попутно возник идиотский вопрос если по трассе...   16.11.2016, 11:55
- - aforest   Я бы обратил внимание, что подпорный клапан на кон...   18.11.2016, 1:04
- - gilepp   Цитата(aforest @ 18.11.2016, 2:04) Я бы о...   18.11.2016, 10:07
- - antipod66   aforest схема хорошая только нам пока некуда деват...   18.11.2016, 23:21
|- - shvet   Цитата(antipod66 @ 18.11.2016, 23:21) Мож...   19.11.2016, 7:17
- - aforest   Нарыл в инете https://www.google.com.ua/url?sa=t...   19.11.2016, 12:21
- - руссо   привет отопление. вопрос по системе тихельмана....   21.11.2016, 23:25
- - antipod66   shvet аминосодержащие вещества вроде добавляются ...   22.11.2016, 11:19
- - aforest   Ну не совсем обычный теплообменник, кожухопластинч...   23.11.2016, 1:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных