xbrava
сообщение 11.11.2016, 12:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.3.2015
Пользователь №: 260954



Добрый день, вопрос - какую температуру наружного воздуха температуру применять при расчете толщины изоляции.
Расчет по СП 61.13330.2012, по нормам плотности теплового потока. В п.6.1.5 за расчетную температуру окружающей среды принимается температура - средняя за год (в моем случае минус 4).
Посмотрел все предыдущие расчеты наших специалистов, там за расчетную принимали среднюю наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (в моем случае минус 49). Соответственно толщина изоляции почти в 2 раза больше. Спасибо.