Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС, Обоснованная методика |
|
|
|
14.11.2016, 6:01
|
Отдыхающий
Группа: Участники форума
Сообщений: 556
Регистрация: 14.10.2011
Из: СПб
Пользователь №: 125392

|
Господа, поделитесь плиз адекватной и обоснованной методикой расчета расхода циркуляционного насоса ГВС.
Имею следующее, адекватную методику не встречал, частенько вижу % отношение к расходу системы, но это вроде как пальцем в небо.
На сколько я понимаю этот расход должен зависеть от объема системы ГВС и тепловых потерь через трубопроводы во время циркуляции. Но таких данных как правило нет, в лучшем случае есть объем системы ГВС и то не всегда.
кто что скажет?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Karrimdra Обоснование расчета расхода циркуляционного насоса ГВС 14.11.2016, 6:01 ИОВ По СП 30.13330.2012
Цитата5.6.2 ...
В режиме миним... 14.11.2016, 9:27 Karrimdra Цитата(ИОВ @ 14.11.2016, 9:27) По СП 30.1... 14.11.2016, 9:54 ssn а вы пробовали открывать гост по водоснабжению зда... 14.11.2016, 9:29 ssn СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИ... 14.11.2016, 10:59 Altelega Тоже там читал в СНиП. и вот здесь я потерял логик... 14.11.2016, 11:24 Karrimdra Цитата(Karrimdra @ 14.11.2016, 6:01) На с... 14.11.2016, 11:34 ssn теплопотери считаются на линии циркуляции. т.е. из... 14.11.2016, 11:36 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 11:36) теплопоте... 14.11.2016, 11:48 ssn у вас есть исходные данные для проектирования? или... 14.11.2016, 12:01 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 12:01) у вас ест... 14.11.2016, 12:39 Altelega Значить можно смело утверждать, что температура ци... 14.11.2016, 12:55 Karrimdra Цитата(Altelega @ 14.11.2016, 12:55) Знач... 14.11.2016, 13:17 ssn ааа... вы те самые умные монтажники, которые выйгр... 14.11.2016, 13:31 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 13:31) ааа... вы... 14.11.2016, 13:39 ssn вы просто с нормальными проектировщиками не сталки... 14.11.2016, 13:44 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 13:44) вы просто... 14.11.2016, 14:04 ssn в таком случае, я вообще не понимаю цель вашего по... 14.11.2016, 14:10 HeatServ Цитата(Karrimdra @ 14.11.2016, 6:01) Госп... 14.11.2016, 14:11 ssn и вот эти цифры (5 метров и 30%) чаще всего и фигу... 14.11.2016, 14:21 dvortsov Насчет "адекватной" не знаю, ибо не монт... 14.11.2016, 14:29 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 14:10) в таком с... 14.11.2016, 14:33 ssn а мне вот как раз не понятно, с напором 5-7 метров... 14.11.2016, 14:38 HeatServ Цитата(ssn @ 14.11.2016, 14:38) и выходит... 14.11.2016, 14:40 HeatServ У нас проектирование обычно происходит так. Напарн... 14.11.2016, 14:38 ssn а как вы на доме определяете, что насоса циркуляци... 14.11.2016, 14:39 ssn по хорошему, что бы такого не было (пенсы в ГААГУ)... 14.11.2016, 14:48 HeatServ Цитата(ssn @ 14.11.2016, 14:48) по хороше... 14.11.2016, 14:53 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 14:38) ну или ка... 14.11.2016, 14:54 ssn делать в доме длинной 100-200 метров один ИТП это ... 14.11.2016, 15:01 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 15:01) делать в ... 14.11.2016, 15:11 ssn вас спрашивают? круто. вы меня советуйте. сразу. 14.11.2016, 15:23 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 15:23) вас спраш... 14.11.2016, 16:14 ssn стало интересно, кто же эти чудо монтажники, совет... 14.11.2016, 15:40 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 15:40) Например:... 14.11.2016, 16:09 Altelega Цитатаэто надо прямые участки делать из отводов сп... 14.11.2016, 16:10 ssn не понимаете, отчего не нравится мне 100 метров на... 14.11.2016, 16:15 dvortsov Хочу посмотреть как течет вода из крана ГВС на 11 ... 14.11.2016, 16:21 HeatServ Цитата(dvortsov @ 14.11.2016, 16:21) Хочу... 14.11.2016, 16:27 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 16:15) не понима... 14.11.2016, 17:15 ssn почему тролим то? тон беседы в отношениях проектир... 14.11.2016, 17:32 Karrimdra Цитата(ssn @ 14.11.2016, 17:32) почему тр... 14.11.2016, 17:56 ssn досвидос. 14.11.2016, 18:12 Altelega "понедельник - день тяжелый" (с)
у нас к... 14.11.2016, 20:37 Karrimdra Цитата(Altelega @ 14.11.2016, 20:37) ... 15.11.2016, 5:36 Altelega Может добрые люди разъяснят на примере каким образ... 15.11.2016, 7:13 Karrimdra Цитата(Altelega @ 15.11.2016, 7:13) Может... 15.11.2016, 7:50 zeva Цитата(Altelega @ 15.11.2016, 7:13) Может... 17.11.2016, 15:35 dvortsov Да тут можно и без тонкостей, в справочниках уже п... 15.11.2016, 9:43 HeatServ Цитата(dvortsov @ 15.11.2016, 9:43) Да ту... 17.11.2016, 15:48 ceril Тепловые потери берем по нормам или по старому СНи... 17.11.2016, 16:33 HeatServ Цитата(ceril @ 17.11.2016, 16:33) Напор н... 17.11.2016, 21:08 Татьяна Удальцова Цитата(ceril @ 17.11.2016, 18:33) Тепловы... 17.11.2017, 20:31 Altelega ЦитатаОкругленно
Берем 10% от тепловой нагрузки ср... 17.11.2017, 19:39