> НУЖЕН СОВЕТ по количественному расчету "перетопа" и недоподаче, при несоблюдении температурных параметров, НУЖЕН СОВЕТ по количественному расчету "перетопа" и недоподач
4225
сообщение 15.11.2016, 7:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 308662



данные:
Дата Температура, °С Масса, т Теплота, Гкал Объем, м³ Давление, атм Раб.,

01.11.16 T1=69,1 T2=57,7 ΔT=11,4 M1=114,13 M2=114,82 ΔM=-0,69 Q1=7,88 Q2=6,58 ΔQ=1,30 V1=116,66 V2=116,65 ΔV=0,02 ч= 24,00
02.11.16 T1=69,0 T2=57,6 ΔT=11,4 M1=114,16 M2=115,09 ΔM=-0,93 Q1=7,88 Q2=6,58 ΔQ=1,30 V1=116,70 V2=116,91 ΔV=-0,22 ч= 24,00


температура наружного воздуха на 1.11 Тнв= -3,1 по темп. графику для -3 гр. нар.возд Т1=60,5 ; Т2= 48,3
на 2.11 Тнв=-3,6 по темп. графику для -4 гр. нар.возд Т1=62,1 ; Т2= 49,3



закрытая система теплоснабжения с графиком 95/70 (здание школы)

ТСО избыточно подает тепло в учреждение, поручено рассчитать количественно на сколько Гкал осуществляется "перетоп".
Подсказали формулу расчета коэффициента "перетопа". Но ссылку на нормативные документы не дали, нужна объективная оценка формулы. Для предоставления претензии ТСО.

Кп=(Т1-Тнв)/(Трг-Тнв) т.е на 01.11 Кп=(69,1-(-3,1))/(60,5-(-3,1))= 72,2/63,6=1,14 т.е на 14% "перетоп"

на сколько это формула правильная, точная? Есть ли у кого опыт расчета "перетопа"

нашел похожий расчет "перетопов" в "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ" (пример 3.6) Кузнецов Е.П. 2е издание Санкт-Петербург,2013г. НО расчет ведется по внутренней температуре в учреждении (без привязки к данным теплосчетчика) т.е мне не подходит.

Если есть у кого Ссылки на нормативные документы просьба скинуть...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4225   НУЖЕН СОВЕТ по количественному расчету "перетопа" и недоподаче, при несоблюдении температурных параметров   15.11.2016, 7:59
- - Смит   Цитата(4225 @ 15.11.2016, 7:59) закрытая ...   15.11.2016, 8:07
- - awlan   Цитата(4225 @ 15.11.2016, 12:59) закрытая...   15.11.2016, 10:17
- - Галиев   Какая температура в помещениях? На период весна - ...   15.11.2016, 10:45
- - СИГ   По формуле определения количества теплоты при нагр...   15.11.2016, 12:58
- - Смит   Цитата(4225 @ 15.11.2016, 7:59) расчет ...   15.11.2016, 13:33
- - Altelega   ЦитатаT1=69,1 T2=57,7 это случаем не перетоп? граф...   15.11.2016, 14:01
- - испытатель   В старых правилах было упоминание о том, что излиш...   15.11.2016, 14:05
|- - Njkzy   Цитата(испытатель @ 15.11.2016, 14:05) В ...   17.11.2016, 9:06
- - Altelega   отклонение от графика Т1 = (69,1-60,5)/60,5 *100 =...   15.11.2016, 15:20
- - 4225   в школе средняя внутренняя температура 23-25 граду...   15.11.2016, 17:52
|- - Смит   Цитата(4225 @ 15.11.2016, 17:52) в школе ...   15.11.2016, 17:59
|- - инж323   Цитата(4225 @ 15.11.2016, 17:52) в школе ...   17.11.2016, 7:25
- - 4225   температурный график - приложение к договору №4 .....   15.11.2016, 18:24
- - Altelega   читаю отсюда теплофикация и тепловые сети отталкив...   15.11.2016, 19:37
- - СИГ   При составлении моего предыдущего сообщения не зн...   16.11.2016, 7:43
- - Altelega   вроде примерно также считают безприборников.. уже...   16.11.2016, 8:31
- - 4225   а если завышен циркуляционный поток, кто должен ре...   17.11.2016, 6:26
- - Altelega   всетаки бюджетная организация, денег ограничено, и...   17.11.2016, 8:39
- - Altelega   Цитатапо штампу на графике а там пирамида Маслоу, ...   17.11.2016, 10:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных