Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет дроссельных шайб по фактическим измернным расходам теплоносителя
Гость_normandia_*
сообщение 18.11.2016, 10:25
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Имеется небольшая автономная тепловая сеть (15 зданий). Портативным ультразвуковым расходомером выполнены измерения фактических расходов теплоносителя для всех абонентов.
Имеется гидравлический и тепловой расчет сети. Получены требуемые расходы теплоносителя для всех абонентов.
Задача - расчет дроссельных диафрагм (шайб) с целью приведения расходов от фактических к требуемым.
Стандартная формула расчета дроссельной диафрагмы d=10*(G^2/H)^0,25 вызывает затруднения ввиду сложности определения дросселируемого напора (сопротивления отопительных сетей абонентов неизвестны, манометров на подаче и обратке абонентов почти нигде нет, разность между располагаемым напором и сопротивлением абонента неизвестна).
Прошу поделиться соображениями по расчету дроссельных шайб при таком наборе исходных данных.

Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- normandia   Расчет дроссельных шайб по фактическим измернным расходам теплоносителя   18.11.2016, 10:25
- - Смит   Цитата(normandia @ 18.11.2016, 10:25) вып...   18.11.2016, 11:19
|- - normandia   Цитата(Смит @ 18.11.2016, 11:19) Думаю, ч...   18.11.2016, 14:28
- - Altelega   ЦитатаПолучены требуемые расходы ЦитатаИмеется гид...   18.11.2016, 11:36
|- - normandia   По применению формулы d=10*(G^2/H)^0,25 единственн...   18.11.2016, 15:11
- - Altelega   ЦитатаФактические напоры имеют место при фактическ...   18.11.2016, 17:43
|- - normandia   Цитата(Altelega @ 18.11.2016, 17:43) если...   18.11.2016, 18:19
|- - Смит   Цитата(normandia @ 18.11.2016, 18:19) Я т...   18.11.2016, 18:47
- - Altelega   п.1 это расчет по факту разрегулированной сети? п....   18.11.2016, 19:03
|- - normandia   Цитата(Altelega @ 18.11.2016, 19:03) п.1 ...   19.11.2016, 1:38
- - инж323   если с точки зрения не наладчика. при разных скрос...   19.11.2016, 2:36
- - Altelega   ЦитатаИ вообще, практики-наладчики, поделитесь пож...   19.11.2016, 8:50
- - HeatServ   Цитата(normandia @ 18.11.2016, 10:25) Здр...   19.11.2016, 19:57
- - Altelega   эмпиричский путь.. берем расходомер и образцовый м...   19.11.2016, 21:24
|- - HeatServ   Цитата(Altelega @ 19.11.2016, 21:24) эмпи...   19.11.2016, 22:03
- - Смит   Вопрос в том, каков расчётный располагаемый напор ...   19.11.2016, 21:44
- - Altelega   ЦитатаНо, опять же, надо понимать где какой расход...   20.11.2016, 5:42
- - normandia   Спасибо за живое участие в обсуждении. Особенно пр...   20.11.2016, 22:03
- - Altelega   Сейчас то наука и техника позволяет разгуляться. К...   21.11.2016, 7:18
|- - Смит   Цитата(Altelega @ 21.11.2016, 7:18) Клапа...   21.11.2016, 7:59
|- - HeatServ   Цитата(Смит @ 21.11.2016, 7:59) Имеет ли ...   21.11.2016, 9:16
|- - Смит   Цитата(HeatServ @ 21.11.2016, 9:16) Систе...   21.11.2016, 10:23
|- - HeatServ   Цитата(Смит @ 21.11.2016, 10:23) Должна. ...   21.11.2016, 12:38
- - Altelega   Напоминает какой-то учебный предмет.. теория вероя...   21.11.2016, 8:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных