8.6.7 Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.

Эксперт требует ставить ревизии через каждые три этажа. Прав ли он?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ingener007   Внутренний водосток   20.11.2016, 13:27
- - PesPes   На сетях внутренней бытовой в жилых зданиях высото...   21.11.2016, 13:18
|- - ingener007   Цитата(PesPes @ 21.11.2016, 17:18) На сет...   21.11.2016, 14:46
- - Bogdan73   Написано же про стояки: На стояках ревизии необход...   21.11.2016, 15:02
|- - Евгений Николаевич   Цитата(Bogdan73 @ 21.11.2016, 15:02) Напи...   22.11.2016, 12:05
- - Bogdan73   Еще раз, в моем понимании. 8.6.7 Для прочистки се...   23.11.2016, 7:51
|- - frits   Цитата(Bogdan73 @ 23.11.2016, 6:51) Еще р...   22.7.2017, 14:48
- - PesPes   в нормах говорится о минимуме, а так хоть весь сто...   22.7.2017, 23:59
|- - frits   Цитата(PesPes @ 23.7.2017, 2:59) в нормах...   27.7.2017, 10:49
|- - Ferdipendoz   Цитата(frits @ 27.7.2017, 12:49) Жаль кон...   27.7.2017, 12:42
|- - frits   Цитата(Ferdipendoz @ 27.7.2017, 15:42) По...   31.7.2017, 7:05
|- - Ferdipendoz   Цитата(frits @ 31.7.2017, 9:05) Может я н...   31.7.2017, 8:14
|- - frits   Цитата(Ferdipendoz @ 31.7.2017, 11:14) Вы...   31.7.2017, 12:32
|- - Ferdipendoz   Цитата(frits @ 31.7.2017, 14:32) Логично,...   31.7.2017, 14:25
- - шима   Если ставить прочистки через 3 этажа на стояках за...   24.7.2017, 14:28
|- - Serg Ivanov   Цитата(шима @ 24.7.2017, 14:28) А эксперт...   24.7.2017, 15:30
- - defuser   У меня в подъезде (10 этажка 89 г постройки) нету ...   27.7.2017, 10:59
- - PesPes   техэтаж, подвал, 1 этаж. какой из них нижний?   27.7.2017, 19:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 27.7.2017, 19:14) техэтаж...   28.7.2017, 10:24
- - nd_72   Уважаемые товарищи в продолжении темы СП 30.1333...   22.3.2023, 16:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(nd_72 @ 22.3.2023, 17:19) Внимание...   22.3.2023, 16:24
||- - nd_72   Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2023, 16:24) Ст...   23.3.2023, 11:51
||- - Ferdipendoz   Цитата(nd_72 @ 23.3.2023, 13:51) Ставить ...   23.3.2023, 14:34
||- - Сергей Строй 13   Цитата(Ferdipendoz @ 23.3.2023, 14:34) Ну...   13.2.2024, 16:54
||- - Ferdipendoz   Цитата(Сергей Строй 13 @ 13.2.2024, 18:54...   14.2.2024, 6:43
|- - SV_vrn   Цитата(nd_72 @ 22.3.2023, 16:19) Внимание...   23.3.2023, 9:15
|- - Serg Ivanov   Цитата(SV_vrn @ 23.3.2023, 10:15) Если до...   23.3.2023, 9:37
|- - komdiv   Цитата(SV_vrn @ 23.3.2023, 9:15) Если дос...   15.1.2024, 12:13
- - Диана1710   Доброго дня всем! Пункт 21.3 СП 30.13330.2020...   19.7.2023, 11:39
|- - SV_vrn   Цитата(Диана1710 @ 19.7.2023, 11:39) Чем ...   19.7.2023, 12:55
|- - Serg Ivanov   Цитата(Диана1710 @ 19.7.2023, 11:39) Чем ...   19.7.2023, 14:20
|- - SV_vrn   Цитата(Serg Ivanov @ 19.7.2023, 14:20) От...   20.7.2023, 10:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(SV_vrn @ 20.7.2023, 10:46) и дальш...   24.7.2023, 9:44
|- - SV_vrn   Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2023, 9:44) На ...   25.7.2023, 12:07
|- - Serg Ivanov   Цитата(SV_vrn @ 25.7.2023, 12:07) В РФ ещ...   25.7.2023, 16:47
- - Vano   Тут де юро и де факто. Гипствовал на объектах муни...   25.7.2023, 18:41
|- - инж323   Цитата(Vano @ 25.7.2023, 18:41) Тут де юр...   25.7.2023, 23:14
- - komdiv   Внутренний водосток - это напорный трубопровод нез...   15.1.2024, 14:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 10:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных