valen_tain
сообщение 22.11.2016, 16:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Добрый день.
Требуется подключить два секционных радиаторов к стояку.
Какая из предложенных схем наиболее приемлемая. или никакая ?
Спасибо

Сообщение отредактировал valen_tain - 22.11.2016, 16:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- valen_tain   Сцепка радиаторов   22.11.2016, 16:07
- - Dimok911   В принципе никакой разницы нету, всё зависит от ра...   22.11.2016, 16:30
- - valen_tain   секционные биметаллические радиаторы   22.11.2016, 16:33
|- - Dimok911   Цитата(valen_tain @ 22.11.2016, 16:33) се...   22.11.2016, 16:34
- - valen_tain   зачем замыкающий участок ? как же без него   23.11.2016, 9:55
- - ИОВ   Тогда вопрос - какую, по-Вашему, роль они играют ...   23.11.2016, 10:07
- - инж323   через пару дней выяснится , что на первом этаже эт...   23.11.2016, 10:14
- - Altelega   Цитатасекционные биметаллические радиаторы может л...   23.11.2016, 10:18
- - valen_tain   ЦитатаТогда вопрос - какую, по-Вашему, роль они иг...   23.11.2016, 10:39
|- - Dimok911   [quote name='valen_tain' date='23.11.2...   23.11.2016, 10:59
- - Altelega   либо весь стояк станет плохо работать. либо эти ра...   23.11.2016, 10:50
- - valen_tain   Цитатаможет лучше проходные конвекторы? unsure.gi...   23.11.2016, 10:54
- - valen_tain   Цитаталибо весь стояк станет плохо работать. либо ...   23.11.2016, 11:05
- - Altelega   Цитатанамного меньше гидравлическое сопротивление?...   23.11.2016, 11:08
- - valen_tain   так это все здание надо просчитывать. мне первый в...   23.11.2016, 11:40
- - Altelega   Цитатахарактеристики сопротивления похожие просьба...   23.11.2016, 12:06
- - lovial   С точки зрения теплоотдачи именно Ваших приборов -...   23.11.2016, 12:58
- - valen_tain   Думаю, что понял. Спасибо   24.11.2016, 9:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных