Добрый день уважаемые проектировщики.
Нужна ваша помощь в проектировании реконструкции ИТП детсада с установкой узлов учета тепловой энергии. Мы то больше по узлам, а тут еще и ИТП нужно переделывать.
Исходные данные:

1) Из ТУ на организацию узла учета:
Максимальные тепловые нагрузки:
на вентиляцию -0,049 Гкал/час
на отопление - 0,23673 Гкал/час
на ГВС - 0,011069 Гкал/час
Расчетный температурный график:
на отопление -95 - 70 С
на ГВС - 60 С
на ХВС -5 С.

Что из себя представляет ИТП (примерно):
Прикрепленный файл  stproekt.jpg ( 350,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129

Вентиляция из себя представляет калориферную установку времен царя Гороха КМС-8, которая должна работать за счет разряжения создаваемого вытяжными
вентиляторами кухни. Есть сильные сомнения, что вся эта система функционирует и через нее идет в действительности какой либо заметный расход.
Померил эталонным преобразователем давление на входе, при закрытых вводных кранах:
Рп.з. = 5,79 бар
Ро.з = 4,844 бар
При отрытых:
Рп.о = 5,279 бар
Ро.о. = 4,864 бар
Перепад температуры между подачей и обраткой Тпер.= 12 С. (может расход отведенный вентиляции попадает в с.о. и задирает обратку,однако при этом в садике жары заметной не обнаруживается)
Что предполагается сделать по намекам в ТЗ:
Прикрепленный файл  itp.jpg ( 111,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98

Правильно ли выбрана схема для этих исходных данных, есть ли в ней ошибки?
При текущем расходе (предположительно без вентиляционного) в садике и так не жарко.Не понятно также удастся ли ее оживить, а если и удастся не замерзнут ли при этом детки. Если считать без отопительного расхода по температурному графику, то G = 9.45 м3/ч и соответственно регулирующий клапан по программе производителя выходит так:
Прикрепленный файл  rashcklap3.jpg ( 86,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

если с вентиляционным, то G = 11,4 м3/ч, и клапан :
Прикрепленный файл  raschklap2.jpg ( 81,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Я правильно подставляю значения программы? Давление подачи и обратки при закрытых кранах перед ними, а сопротивление системы при текущем расходе перепад давления в этих точках при открытых кранах? Конечно , сопротивление системы после замены элеватора на новую схему несколько изменится, насколько сильно и критичны ли эти изменения для расчета клапана? Насосы нужно подбирать, чтобы при расходе (9,45 или 11,4) могли преодолевать сопротивление системы в Рп.о - Ро.о = 0,415 бар? Для реализации проекта до НГ нужно срочно заказывать оборудование, поможите плс. Также воспользуемся услугами проектировщика по разработке и согласованию проекта, если у кого есть желание взяться за эту работу, мы готовы обсудить. Территориально Москва/ Зеленоград.
С уважением

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______15_1.pdf ( 95,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pasha_d   проект реконструкции ИТП   23.11.2016, 0:14
- - Altelega   как наладчик, хотел уточнить.. Цитатапри закрытых ...   23.11.2016, 6:54
|- - pasha_d   Цитата(Altelega @ 23.11.2016, 6:54) как н...   23.11.2016, 8:48
- - Altelega   ЗЫ для возможности регулирования отопление и венти...   23.11.2016, 7:23
- - Altelega   Цитататемпература подачи до него и после одинакова...   23.11.2016, 9:37
|- - pasha_d   Цитата(Altelega @ 23.11.2016, 9:37) На фо...   23.11.2016, 18:04
- - инж323   а реконструкция ИтП касается только установки УУТЭ...   23.11.2016, 10:36
|- - pasha_d   Цитата(инж323 @ 23.11.2016, 10:36) а реко...   23.11.2016, 15:38
- - Смит   Цитата(pasha_d @ 23.11.2016, 0:14) Я прав...   23.11.2016, 17:02
|- - pasha_d   Цитата(Смит @ 23.11.2016, 17:02) А для ка...   23.11.2016, 17:47
|- - Смит   Цитата(pasha_d @ 23.11.2016, 17:47) 95 - ...   23.11.2016, 18:01
|- - Смит   Цитата(pasha_d @ 23.11.2016, 17:47) 95 - ...   23.11.2016, 18:36
|- - ssn   Цитата(Смит @ 23.11.2016, 18:36) При совп...   1.12.2016, 12:54
|- - Смит   Цитата(ssn @ 1.12.2016, 12:54) а почему н...   1.12.2016, 13:40
- - Altelega   Цитатачто в три раза больший расход нужный на прав...   23.11.2016, 20:29
- - pasha_d   Чем дальше в лес , тем толще партизаны.... Получа...   1.12.2016, 12:18
- - ssn   а что конкретно будет управлять частотой насоса? к...   1.12.2016, 13:43
- - Смит   Цитата(ssn @ 1.12.2016, 13:43) а что конк...   1.12.2016, 16:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных