Ув. коллеги подскажите где проходит "грань" в проектировании между разделами ВК и ОВ (ТМ)? Проектируем общественное здание. В здании предусмотрено ИТП. ОВшники выделяют мне бойлерную и заводят туда контур Т1 и Т2. Дают температуру подачи и обратки. А дальше говорят готовь ГВС как тебе надо. Раньше я проектировала в других проектных институтах - ВК-шники доводили до ИТП или до котельной и давали для подбора циркуляционного насоса напор, расход. Все. В нормах и учебниках я четко этой грани не нашла. Подскажите пожалуйста как правильно? Чем можно обосновать.
|