1. Прошу Вас прокомментировать п. 7.2.4.г СП 60.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: П.7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения: "г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий B1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). .... К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м ." В редакции СНиП 41-01-2003 п.7.2.8 был в таком виде: П.7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы: в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей). Разница - в одном предлоге "к". Значит ли это, что по нормам СП60.13130.2013 к административно-бытовым помещениям и к помещениям категории В4 нельзя присоединить системы вентиляции двух небольших помещений категорий В2 либо В3. При прохождении государственной экспертизы эксперт не принимает в проекте решение, где к системе вентиляции помещений В4 подключена система вентиляции помещения В3. Обращаемся с просьбой прояснить ситуацию, так как на Госэкспертизу отданы проекты, проектируемые более года назад и решения по объединению систем вентиляции везде присутствуют. Раньше можно было к системе В4 подключить В3, а сейчас нельзя, не смотря на абзац: " К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений". 2. Прошу Вас прокомментировать п. 7.2.4.б СП 60.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»: П.7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения: "б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д." Я понимаю этот пункт так: если в системе нет общественных помещений, то помещения административно-бытовые и производственные категорий Д и В4 можно объединять в одну систему в любом количестве, без установки противопожарных клапанов.
|