Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вопросы к СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
aniutagorshk
сообщение 29.11.2016, 17:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.11.2016
Пользователь №: 310388



1. Прошу Вас прокомментировать п. 7.2.4.г СП 60.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:
П.7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
"г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий B1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
....
К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более 300 м ."
В редакции СНиП 41-01-2003 п.7.2.8 был в таком виде:
П.7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).
Разница - в одном предлоге "к". Значит ли это, что по нормам СП60.13130.2013 к административно-бытовым помещениям и к помещениям категории В4 нельзя присоединить системы вентиляции двух небольших помещений категорий В2 либо В3.
При прохождении государственной экспертизы эксперт не принимает в проекте решение, где к системе вентиляции помещений В4 подключена система вентиляции помещения В3.
Обращаемся с просьбой прояснить ситуацию, так как на Госэкспертизу отданы проекты, проектируемые более года назад и решения по объединению систем вентиляции везде присутствуют. Раньше можно было к системе В4 подключить В3, а сейчас нельзя, не смотря на абзац: " К основной группе помещений следует относить группы помещений, общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений".
2. Прошу Вас прокомментировать п. 7.2.4.б СП 60.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»:
П.7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
"б) к общественным (кроме помещений с массовым пребыванием людей) - административно-бытовые или производственные категорий В4, Г и Д."
Я понимаю этот пункт так: если в системе нет общественных помещений, то помещения административно-бытовые и производственные категорий Д и В4 можно объединять в одну систему в любом количестве, без установки противопожарных клапанов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274