Коллеги, всех приветствую!
Занимаюсь проектированием ледовых катков. В основном делаем стадию П сами, а рабочку отдаём на подряд.
Подали очередной комплект документации в экспертизу приморского края, а там по наружному водоснабжению выдали такое замечание:
"обосновать целесообразность прокладки водопровода из полиэтиленовых труб в стальном футляре, устраиваемом по всей длине трубопровода (155 м) методом «труба в трубе»;"

Трубопроводы проходят под парковкой и пожарному проезду (двойной ввод). Решение с гильзами у меня перетекает из проекта в проект, никогда вопросов по этому поводу не было. Полез изучать нормативы, но там как всегда всё неоднозначно прописано, про железные дороги и категорийность автомобильных дорог, но в целом можно сделать вывод, что если у меня только пожарный проезд вокруг здания и приобъектная парковка, то никакой стальной футляр мне и не нужен. Подскажите, может быть кто-нибудь уже разбирал подобный вопрос с экспертами?
План прикладываю.
Заранее благодарю,
С уважением, Георгий.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______77167______2____.__.jpg ( 695,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- r0n1n   Стальной футляр для ПЭ трубы водоснабжения   30.11.2016, 16:46
- - nagger   Правильное замечание. Про 2д110 - было, ищите про ...   30.11.2016, 17:27
|- - r0n1n   Цитата(nagger @ 30.11.2016, 17:27) Правил...   30.11.2016, 17:37
|- - nagger   Цитата(r0n1n @ 30.11.2016, 17:37) Я сегод...   30.11.2016, 19:47
- - freese   Цитата(r0n1n @ 30.11.2016, 16:46) Полез и...   30.11.2016, 18:00
- - Dedmorozzz   Помогу. Последнее сообщение этой темы http://forum...   1.12.2016, 16:00
|- - ViC   Цитата(Dedmorozzz @ 1.12.2016, 16:00) Зач...   1.12.2016, 16:42
|- - Dedmorozzz   Цитата(ViC @ 1.12.2016, 16:42) Еще можно ...   1.12.2016, 17:23
- - Ferdipendoz   А причём тут проезд и ковш экскаватора? Футляр, на...   1.12.2016, 17:48
|- - Dedmorozzz   Цитата(Ferdipendoz @ 1.12.2016, 17:48) А ...   1.12.2016, 22:35
- - Ferdipendoz   На мой взгляд, повдоль проезда лучше сделать так ...   2.12.2016, 8:06
|- - Dmitry_vk   Цитата(Ferdipendoz @ 2.12.2016, 8:06) А в...   2.12.2016, 8:40
- - Ferdipendoz   Цитата(Dmitry_vk @ 2.12.2016, 10:40) Есть...   2.12.2016, 9:17
- - r0n1n   У меня вопрос был не в диаметре футляра, то что он...   2.12.2016, 11:28
- - Dima_UA   как это труба ПЭ не несет никакой нагрузки? как то...   2.12.2016, 11:50
- - Ferdipendoz   Цитата(r0n1n @ 2.12.2016, 13:28) У меня в...   2.12.2016, 12:09
|- - ViC   Цитата(Ferdipendoz @ 2.12.2016, 12:09) Дя...   2.12.2016, 12:13
|- - nagger   Цитата(Dedmorozzz @ 1.12.2016, 22:35) Я п...   2.12.2016, 13:54
- - Dedmorozzz   Затупил про экскаватор и проезд, извините. Там фут...   2.12.2016, 14:04
- - Dedmorozzz   Удалил   2.12.2016, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных