> Кто виноват, калорифер с обвязкой или автоматика!
Alexicat
сообщение 30.11.2016, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240



Имеем вентсистему: расход 6260 куб.м. , свободное давление 450Па, водяной калорифер 3-х рядный, расчет по данным -35 +18гр. (ИТП 70/90гр), фильтр G4+F7+F9.
В итоге проектировщик подобрал вент RK 1000x500 H3, калорифер РВAS 1000x500-3-2,5, фильтры мешочные G4, F7, F9, узел смесительный SMEX 80-10,0
Что в реальности получаем:
При температуре -3гр. на улице, подача +80 напрямую с первого контура на 8 приточек без балансировочных вентилей (теплообменника нет).
Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы: открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр.
Мне одному кажется что не в порядке эта система? Заказчик говорит что автоматика гавно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexicat   Кто виноват, калорифер с обвязкой или автоматика!   30.11.2016, 19:56
- - svtsar   Система кое-как с трудом это как   30.11.2016, 20:17
- - v-david   мне одному кажется, что Вы нас за шаманов держите?...   30.11.2016, 20:55
- - Blade runner   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 17:56) Сист...   30.11.2016, 21:10
- - Alexicat   Сильно увеличена интегральная составляющая (что бы...   30.11.2016, 21:18
- - Blade runner   Я же не знаю , что у вас не так. В смысле темпера...   30.11.2016, 21:19
- - Alexicat   Если не врут манометры 8,5 очков на подаче, 7 на о...   30.11.2016, 21:41
- - ssn   В общем и целом это обычная ситуация при температу...   30.11.2016, 21:43
- - Blade runner   1. На мой взгляд очень большой перепад давления (1...   30.11.2016, 21:47
|- - Alexicat   Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 21:47) ...   30.11.2016, 22:10
- - Altelega   Контроллер какой, узел управления?   30.11.2016, 21:51
- - ssn   низкая обратка при установившейся нормальной темпе...   30.11.2016, 21:51
- - Blade runner   У SMEXа рабочий перепад около 3 метров. На 15 м в....   30.11.2016, 21:55
- - ssn   а не наоборот? у клапана будет огромный авторитет,...   30.11.2016, 22:00
- - Blade runner   Максимум что может быть это 1, при 0,3 еще нормал...   30.11.2016, 22:03
- - Alexicat   Контроллер Zentec, ПО базовое от производителя. Ра...   30.11.2016, 22:07
|- - Blade runner   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:07) Он ж...   30.11.2016, 22:59
- - ssn   упс. точно. с авторитетом не так сказал ))) вечере...   30.11.2016, 22:08
- - ssn   ну поставите вы картонку. расход немного изменится...   30.11.2016, 22:14
- - Alexicat   LordN тоже советовал картонку, ему доверяю, а ввид...   30.11.2016, 22:21
- - Blade runner   В общем, надо сделать перепад 3 м. в. ст. , пот...   30.11.2016, 22:21
|- - Alexicat   Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21) ...   30.11.2016, 22:30
||- - Blade runner   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:30) Как,...   30.11.2016, 22:38
|- - Alexicat   Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21) ...   30.11.2016, 22:34
- - Altelega   Цитатане устойчиво и с большим риском замерзнуть н...   30.11.2016, 22:30
- - Alexicat   А перепад создать то как? 3ку. (про частотник знаю...   30.11.2016, 22:47
- - Alexicat   Если я ему сделаю, он потом будет говорить, смог в...   30.11.2016, 23:07
- - Blade runner   Не надо на себя брать все косяки всех смежников. ...   30.11.2016, 23:11
- - Altelega   Цитатапривод водяного клапана, то он стандартный д...   30.11.2016, 23:12
|- - Blade runner   Цитата(Altelega @ 30.11.2016, 22:12) давл...   30.11.2016, 23:22
- - Blade runner   Я недавно подобное запускал. Зентек, частотник, к...   30.11.2016, 23:19
- - Alexicat   Если честно не понимаю зачем концевик, я могу и уп...   30.11.2016, 23:21
- - Alexicat   Тут ведь еще в чем затык, одна система включена, и...   30.11.2016, 23:24
- - Blade runner   Ну нет и нет, причем тут наладчик ? и что он собсв...   30.11.2016, 23:28
- - Alexicat   Проблему я изначально знал, и разные способы устра...   30.11.2016, 23:39
- - v-david   Схему у Вас просил узла - швырнули какой-то проект...   1.12.2016, 15:09
- - КЭН   у вас радиатор в противоходе + переразмерен kvs кр...   5.12.2016, 18:51
- - Blade runner   С заменой то все умеют, а вы без замены клапана по...   5.12.2016, 20:00
- - v-david   Цитата(КЭН @ 5.12.2016, 18:51) ... у меня...   5.12.2016, 21:48
- - Ludvig   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56) Сист...   6.12.2016, 10:04
- - z_michael   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 22:07) Конт...   7.12.2016, 0:06
|- - Levsha   Цитата(z_michael @ 7.12.2016, 0:06) Это б...   1.2.2017, 13:10
|- - rinat_r   Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 15:10) Народ, м...   3.2.2017, 13:39
|- - Levsha   Цитата(rinat_r @ 3.2.2017, 13:39) ...... ...   3.2.2017, 14:50
- - z_michael   Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 13:10) Народ, м...   1.2.2017, 16:59
|- - Levsha   Цитата(z_michael @ 1.2.2017, 16:59) А мы ...   1.2.2017, 17:08
|- - z_michael   Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 17:08) Интересн...   1.2.2017, 19:29
- - accidental   Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56) Сист...   2.2.2017, 17:36
|- - Levsha   Цитата(accidental @ 2.2.2017, 17:36) Стра...   2.2.2017, 19:12
|- - Alexicat   Цитата(Levsha @ 2.2.2017, 19:12) Такое ощ...   7.3.2017, 0:10
- - v-david   https://youtu.be/FoIJBw42erA   2.2.2017, 19:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных