Кто виноват, калорифер с обвязкой или автоматика! |
|
|
|
30.11.2016, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 72240

|
Имеем вентсистему: расход 6260 куб.м. , свободное давление 450Па, водяной калорифер 3-х рядный, расчет по данным -35 +18гр. (ИТП 70/90гр), фильтр G4+F7+F9. В итоге проектировщик подобрал вент RK 1000x500 H3, калорифер РВAS 1000x500-3-2,5, фильтры мешочные G4, F7, F9, узел смесительный SMEX 80-10,0 Что в реальности получаем: При температуре -3гр. на улице, подача +80 напрямую с первого контура на 8 приточек без балансировочных вентилей (теплообменника нет). Система кое-как с трудом добивается устойчивой работы: открытие водяного клапана ~10%, в канале +25гр., на обратке +26гр. Мне одному кажется что не в порядке эта система? Заказчик говорит что автоматика гавно.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Alexicat Кто виноват, калорифер с обвязкой или автоматика! 30.11.2016, 19:56 svtsar Система кое-как с трудом
это как 30.11.2016, 20:17 v-david мне одному кажется, что Вы нас за шаманов держите?... 30.11.2016, 20:55 Blade runner Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 17:56) Сист... 30.11.2016, 21:10 Alexicat Сильно увеличена интегральная составляющая (что бы... 30.11.2016, 21:18 Blade runner Я же не знаю , что у вас не так.
В смысле темпера... 30.11.2016, 21:19 Alexicat Если не врут манометры 8,5 очков на подаче, 7 на о... 30.11.2016, 21:41 ssn В общем и целом это обычная ситуация при температу... 30.11.2016, 21:43 Blade runner 1. На мой взгляд очень большой перепад давления (1... 30.11.2016, 21:47 Alexicat Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 21:47) ... 30.11.2016, 22:10 Altelega Контроллер какой, узел управления? 30.11.2016, 21:51 ssn низкая обратка при установившейся нормальной темпе... 30.11.2016, 21:51 Blade runner У SMEXа рабочий перепад около 3 метров. На 15 м в.... 30.11.2016, 21:55 ssn а не наоборот? у клапана будет огромный авторитет,... 30.11.2016, 22:00 Blade runner Максимум что может быть это 1, при 0,3 еще нормал... 30.11.2016, 22:03 Alexicat Контроллер Zentec, ПО базовое от производителя. Ра... 30.11.2016, 22:07 Blade runner Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:07) Он ж... 30.11.2016, 22:59 ssn упс. точно. с авторитетом не так сказал ))) вечере... 30.11.2016, 22:08 ssn ну поставите вы картонку. расход немного изменится... 30.11.2016, 22:14 Alexicat LordN тоже советовал картонку, ему доверяю, а ввид... 30.11.2016, 22:21 Blade runner В общем, надо сделать перепад 3 м. в. ст. , пот... 30.11.2016, 22:21 Alexicat Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21) ... 30.11.2016, 22:30  Blade runner Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 20:30) Как,... 30.11.2016, 22:38 Alexicat Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 22:21) ... 30.11.2016, 22:34 Altelega Цитатане устойчиво и с большим риском замерзнуть н... 30.11.2016, 22:30 Alexicat А перепад создать то как? 3ку.
(про частотник знаю... 30.11.2016, 22:47 Alexicat Если я ему сделаю, он потом будет говорить, смог в... 30.11.2016, 23:07 Blade runner Не надо на себя брать все косяки всех смежников.
... 30.11.2016, 23:11 Altelega Цитатапривод водяного клапана, то он стандартный д... 30.11.2016, 23:12 Blade runner Цитата(Altelega @ 30.11.2016, 22:12) давл... 30.11.2016, 23:22 Blade runner Я недавно подобное запускал.
Зентек, частотник, к... 30.11.2016, 23:19 Alexicat Если честно не понимаю зачем концевик, я могу и уп... 30.11.2016, 23:21 Alexicat Тут ведь еще в чем затык, одна система включена, и... 30.11.2016, 23:24 Blade runner Ну нет и нет, причем тут наладчик ? и что он собсв... 30.11.2016, 23:28 Alexicat Проблему я изначально знал, и разные способы устра... 30.11.2016, 23:39 v-david Схему у Вас просил узла - швырнули какой-то проект... 1.12.2016, 15:09 КЭН у вас радиатор в противоходе + переразмерен kvs кр... 5.12.2016, 18:51 Blade runner С заменой то все умеют, а вы без замены клапана по... 5.12.2016, 20:00 v-david Цитата(КЭН @ 5.12.2016, 18:51) ...
у меня... 5.12.2016, 21:48 Ludvig Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56) Сист... 6.12.2016, 10:04 z_michael Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 22:07) Конт... 7.12.2016, 0:06 Levsha Цитата(z_michael @ 7.12.2016, 0:06) Это б... 1.2.2017, 13:10  rinat_r Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 15:10) Народ, м... 3.2.2017, 13:39   Levsha Цитата(rinat_r @ 3.2.2017, 13:39) ......
... 3.2.2017, 14:50 z_michael Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 13:10) Народ, м... 1.2.2017, 16:59 Levsha Цитата(z_michael @ 1.2.2017, 16:59) А мы ... 1.2.2017, 17:08  z_michael Цитата(Levsha @ 1.2.2017, 17:08) Интересн... 1.2.2017, 19:29 accidental Цитата(Alexicat @ 30.11.2016, 19:56) Сист... 2.2.2017, 17:36 Levsha Цитата(accidental @ 2.2.2017, 17:36) Стра... 2.2.2017, 19:12  Alexicat Цитата(Levsha @ 2.2.2017, 19:12) Такое ощ... 7.3.2017, 0:10 v-david https://youtu.be/FoIJBw42erA 2.2.2017, 19:56