> Отключающее устройство на врезке и на вводе, одновременно
Bomba
сообщение 2.12.2016, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Местная ГРО взяла за моду писать во всех ТУ - установить отключающее устройство на врезке и на вводе в помещение с газоиспользующим оборудованием.
Читаю СП 62.13330.2011:
п. 5.1.7, единственный пункт, который можно к моему случаю притянуть:
- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
Хотя у меня по документам - офисное здание, а никак не производственное. Газопровода то наружного 30 м, на вводе стоит отключающее устройство, зачем блин еще на врезке?

Тем более, что в п. 5.1.8:
На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорных устройств не допускается.
У меня врезка на соседнем здании - получается, что транзитная прокладка.

Рассудите, кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных