> Помогите разобраться с малым протоком теплоносителя в контуре
Alekseygomel
сообщение 4.12.2016, 1:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 3.12.2016
Пользователь №: 310692



На предприятии было организовано отопление через котельную напрямую к потребителю. После модернизации и ввода в эксплуатацию когенерационой установки нужно было завязать её в систему отопления. Что и было сделано через ЦТП и два теплообменника по 7 Гкалл.
Теперь схема такова котельная + коггенерационная установка + теплообменник (2 штуки по 7 Гкалл) = потребитель . Возникла проблема с выводом ТО на режим, а именно не хватает протока теплоносителя и как итог большие потери на ТО (теплообменнике).
Проблема в том, что насосы в системе не развивают своей мощности. На картинке я указал кол-во насосов и их производительность. Так-же указал примерную длину и диаметр труб (примерно трубы зашиты). Стрелками указал направление и проток воды.
Прикрепленный файл  1.jpg ( 366,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Насосы в КГУ, работают в половину мощности (насосы (производительностью 250 м3 каждый, включённые параллельно) давят на теплообменники машин затем в гребёнку и на цтп). Я правильно понимаю, что это происходит из-за большого сопративления потоку со стороны длинной трассы, около 200 метров и врезки в большую трубу? Если да, то почему в меньшом контуре котельная - цтп насосы котельной тоже не развивают своей мощности?

Сообщение отредактировал Alekseygomel - 4.12.2016, 2:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alekseygomel   Помогите разобраться с малым протоком теплоносителя в контуре   4.12.2016, 1:53
- - Altelega   вроде бы все нормально, по законам природы...   4.12.2016, 6:38
- - Alekseygomel   По котельной я наверное соглашусь. Котельная состо...   4.12.2016, 7:34
- - awlan   Цитата(Alekseygomel @ 4.12.2016, 6:53) 1....   4.12.2016, 7:46
|- - Смит   Цитата(awlan @ 4.12.2016, 7:46) 2. Стрелк...   4.12.2016, 10:49
|- - awlan   Цитата(Смит @ 4.12.2016, 15:49) Почему? 3...   4.12.2016, 11:59
|- - Смит   Цитата(awlan @ 4.12.2016, 11:59) из сети(...   4.12.2016, 12:10
|- - awlan   Цитата(Смит @ 4.12.2016, 17:10) "100...   4.12.2016, 12:26
- - Altelega   Вы не сказали какая полная мощность насосов, кроме...   4.12.2016, 11:59
- - Смит   Цитата(Alekseygomel @ 4.12.2016, 1:53) не...   4.12.2016, 11:59
- - Alekseygomel   Ого, как много написали пока я спал после смены. ...   4.12.2016, 13:33
|- - awlan   Цитата(Alekseygomel @ 4.12.2016, 18:33) 1...   4.12.2016, 14:58
- - Altelega   похоже здесь без пузыря в трубах не разобраться. ш...   4.12.2016, 15:06
- - Ludvig   Разгадка проста. Источники тепла из экономии труб ...   4.12.2016, 15:37
- - Alekseygomel   Постарался более развёрнуто нарисовать. В котельно...   4.12.2016, 16:52
|- - awlan   Цитата(Alekseygomel @ 4.12.2016, 21:52) 1...   4.12.2016, 17:32
|- - Alekseygomel   Цитата(awlan @ 4.12.2016, 17:32) У Вас ка...   4.12.2016, 17:59
|- - awlan   Цитата(Alekseygomel @ 4.12.2016, 22:59) П...   5.12.2016, 5:40
- - Alekseygomel   На ЦТП насосов контура КГУ-Котельняя-ЦТП НЕТ! ...   5.12.2016, 11:36
- - awlan   Цитата(Alekseygomel @ 5.12.2016, 16:36) 1...   5.12.2016, 12:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных