> Давление перед оросителями Спецавтоматики и Tyco разное?!, Почему давление перед "одинаковыми" оросителями разное?
Sasha Пожарник
сообщение 10.12.2016, 21:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

Уважаемые форумчане...!

Я что с ума сошел или я чего-то не понимаю?

Почему давление перед "одинаковыми" оросителями разное?

Получил замечание от Заказчика:

"Согласно графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления на площади 12 м2 (оросители, устанавливаемые вертикально вверх СВВ-К80»), для указанной интенсивности 0,1 л/с*м2 давление должно быть не менее 0,2 Мпа (20,39 м. вод. ст.).

Дальше сравнил 2 графика (Спецавтоматика и TYCO) на оросители Кф80 (ну или 0,42) при "одинаковым" давлении.

Данные для оценки:

Интенсивность орошения, л/с.м2 0.1
Средн. площадь, защ. одним оросит., м2 12
Коэффициент К-фактор оросителя 80
Своб. напор перед оросителем, м в.cт. 8.12

по формуле Q = 10 K корень из P нужно:
Q = 10 * 0,42 * корень из 0,08 = 1,188..... 1,188/12=0,099 л/с*м. кв.

http://www.sa-biysk.ru/upload/iblock/50a/%...D0%92%D0%9D.pdf

http://www.ogneborets.com/tyco/orositeli-i...y3151-voda-pena

И вот основной вопрос почему на оросители с одинаковым Кф80 (0,42) нужно разное давление?
Т. е. правда ли что на "СВВ-К80" Спецавтоматики нужно 20 м. в. ст. или в графике бред?

(по графику TYCO нужно ~ 0,09 МПа, Спецавтоматика ~ 0,2 МПа)???

Заранее спасибо тем кто прокомментирует ...

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 10.12.2016, 21:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha Пожарник   Давление перед оросителями Спецавтоматики и Tyco разное?!   10.12.2016, 21:41
- - Sindarkon   Не стоит сильно доверять каталогу Огнеборца. У них...   11.12.2016, 19:21
- - Alex_nightmare   У Бийска оросители имеют распределение интенсивнос...   11.12.2016, 21:22
- - Sasha Пожарник   Так и не понял что делать? В случае применения оро...   12.12.2016, 23:22
- - Alex_nightmare   Хочу отметить, что кроме давления на оросителе, на...   13.12.2016, 0:36
- - Sasha Пожарник   Цитата(Alex_nightmare @ 13.12.2016, 0:36)...   13.12.2016, 0:39
- - Sindarkon   ЦитатаНе понял Вашу мысль... Читайте статью.   13.12.2016, 9:24
- - CyMKuH   Я больше доверяю графику Спецавтоматики, то есть д...   13.12.2016, 11:56
- - Sasha Пожарник   Товарищи вот график из каталога Огнеборца По граф...   13.12.2016, 13:44
- - CyMKuH   Круто написали, в особенности про 1 ороситель и 4 ...   13.12.2016, 14:04
- - Maxims79   Если Заказчик решает изменить производителя оросит...   13.12.2016, 15:10
- - Sasha Пожарник   И как вообще возможно выполнить гидравлический рас...   13.12.2016, 16:43
|- - CyMKuH   Цитата(Sasha Пожарник @ 13.12.2016, 16:43...   13.12.2016, 17:25
- - DSC   Цитата(CyMKuH @ 13.12.2016, 15:04) Круто ...   13.12.2016, 16:50
- - PesPes   в универе еще эту статью читал   13.12.2016, 17:03
- - Sasha Пожарник   Цитата(CyMKuH @ 13.12.2016, 17:25) Все ОК...   13.12.2016, 22:52
- - Sasha Пожарник   Цитата(CyMKuH @ 13.12.2016, 17:25) Все ОК...   13.12.2016, 23:24
|- - frombiysk   Цитата(Sasha Пожарник @ 14.12.2016, 3:24)...   16.12.2016, 8:34
|- - Sasha Пожарник   Цитата(frombiysk @ 16.12.2016, 8:34) Дава...   30.3.2017, 3:29
|- - BTS   Цитата(Sasha Пожарник @ 30.3.2017, 3:29) ...   30.3.2017, 9:27
- - Bonfox   1,87/12=0,156 л/с*м. кв. Получается, что при инте...   14.12.2016, 12:24
- - CyMKuH   Я не понимаю, что значит "получить интенсивн...   14.12.2016, 23:24
- - DSC   Цитата(CyMKuH @ 15.12.2016, 0:24) ...Не н...   14.12.2016, 23:55
- - Sasha Пожарник   Написал еще пару вопросов в Спецавтоматику... (все...   15.12.2016, 0:42
- - CyMKuH   frombiysk, прям настолько Бийские оросители лучше ...   16.12.2016, 11:31
- - Sindarkon   ЦитатаКто считает, что все в документации Спецавто...   2.4.2017, 14:48
- - Valkea   Добрый день. "12 м2 площади орошения" - ...   11.4.2024, 18:25
- - Sindarkon   Valkea Буквально соседняя ветка.   12.4.2024, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 5:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных