Если датчик положения является автоматическим пускателем насоса , то для зданий выше 50 пожарный шкаф нужно оборудовать и ДППК и кнопкой?
Согласно СП10.13130.2009 п.4.2.7 Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. Примечания: 1. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата. 2. Допускается для пожаротушения использовать хозяйственные насосы при условии подачи расчетного расхода и автоматической проверки давления воды. Хозяйственные насосы при этом должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к пожарным насосам. При снижении давления ниже допустимого автоматически должен включаться пожарный насос. 3. Одновременно с сигналом автоматического или дистанционного пуска пожарных насосов или открытием клапана пожарного крана должен поступать сигнал для открытия электрифицированной задвижки на обводной линии водомера на вводе водопровода.
Ответ ВНИИПО: Автоматический запуск пожарного насоса внутреннего противопожарного водопровода может осуществляться несколькими способами: - при падении давления во внутреннем противопожарном водопроводе ниже допустимого значения - от сигнализаторов давления или электроконтактных манометров; - при срабатывании сигнализатора потока жидкости; - при срабатывании датчика положения запорного органа клапана пожарного крана. Также при одновременном использовании автоматической установки пожаротушения по 1-му и 2-му способам - логическая схема совпадения «И» (схема конъюнкции). Подробнее способы запуска пожарного насоса описаны в пособии «Внутренний противопожарный водопровод: Учебно-методическое пособие / Л.М. Мешман, В.А. Былинкин, Р.Ю. Губин, Е.Ю. Романова / Под общ. ред. Н.П. Копылова. - М.: ВНИИПО, 2010. - 496 с».
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
PesPes Запуск пожарного насоса 14.12.2016, 11:55 Dmitry_vk Да. Но при этом должно выполняться примечание 1 по... 14.12.2016, 15:11 PesPes спасибо. дом без сту 21этажная башня. 14.12.2016, 15:37 Водяной Письмо было от ВНИИПО МЧС по данному вопросу, вот ... 14.12.2016, 17:03 Ferdipendoz Да вроде обсуждали недавно, к такому же выводу при... 14.12.2016, 17:25 PesPes Цитата(Ferdipendoz @ 14.12.2016, 17:25) Д... 14.12.2016, 17:40  Водяной Цитата(PesPes @ 14.12.2016, 17:40) письмо... 14.12.2016, 17:59 Sindarkon А чем вас пункт 4.2.8 не устраивает? 14.12.2016, 19:15 Dmitry_vk Цитата(Sindarkon @ 14.12.2016, 19:15) А ч... 15.12.2016, 9:01 Ferdipendoz Цитата(PesPes @ 14.12.2016, 19:40) Искал ... 15.12.2016, 8:58 Водяной Цитата(Ferdipendoz @ 15.12.2016, 8:58) Да... 15.12.2016, 9:58 Sindarkon ЦитатаНо 4.2.7 требует для зданий выше 50 м и дист... 15.12.2016, 9:23 Dmitry_vk Хороший вариант.
Два но:
1. Каков алгоритм пуска?
... 15.12.2016, 9:32 Dmitry_vk Цитата(Ferdipendoz @ 15.12.2016, 8:58) Да... 15.12.2016, 10:43 Водяной Цитата(Dmitry_vk @ 15.12.2016, 10:43) Наш... 15.12.2016, 12:54 Sindarkon Dmitry_vk
Цитата2. Жилые здания без дежурного перс... 15.12.2016, 12:55 PesPes спасибо за ссылку на тему, читаю)
4.2.8. При дист... 15.12.2016, 15:49 Dmitry_vk Цитата(Sindarkon @ 15.12.2016, 9:23) Кноп... 15.12.2016, 17:13 Ferdipendoz По сигналу с ДППК должна электрозадвижка открывать... 15.12.2016, 17:56 Dmitry_vk Цитата(Ferdipendoz @ 15.12.2016, 17:56) П... 16.12.2016, 9:22  Водяной Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 9:22) 1. П... 16.12.2016, 10:01 Dmitry_vk Проверка давления перед пуском и пуск по падению д... 16.12.2016, 11:08 Водяной Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 11:08) Про... 16.12.2016, 11:20 Dmitry_vk Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 9:22) 3. П... 16.12.2016, 13:10 Dmitry_vk Вернемся взад)
Цитата(Водяной @ 15.12.2016, 1... 20.12.2016, 8:13 Sindarkon ЦитатаЕсли не секрет, то по опыту где она и кто ей... 20.12.2016, 8:32 Dmitry_vk Цитата(Sindarkon @ 20.12.2016, 8:32) У ме... 20.12.2016, 8:52 Sindarkon ЦитатаЕсли не секрет, то по опыту где она и кто ей... 20.12.2016, 8:32 Sindarkon Не совсем так: офис УК находился в самом жилом ком... 20.12.2016, 9:56 Dmitry_vk Цитата(Sindarkon @ 20.12.2016, 9:56) Не с... 20.12.2016, 10:49 Sindarkon ЦитатаПри этом офис является собственностью УК?
У ... 20.12.2016, 12:19 Dmitry_vk Цитата(Sindarkon @ 20.12.2016, 12:19) У л... 20.12.2016, 13:12 Sindarkon ЦитатаЕсть нежилые помещения, которые на праве соб... 20.12.2016, 14:35 Ferdipendoz Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 11:22) 1. ... 11.1.2017, 13:50 Y@rVik Поясните, пжл, правильно ли поняла?))))
Раздельная... 21.3.2017, 9:02 BTS Цитата(Y@rVik @ 21.3.2017, 9:02) Поясните... 21.3.2017, 12:39 Михаил I Добрый день.
Хотелось бы обсудить п.4.1.9 СП10.13... 24.9.2018, 8:41 jiexawcr по моему это какое то архаичное требование для рез... 24.9.2018, 14:56 Водяной Цитата(jiexawcr @ 24.9.2018, 14:56) по мо... 25.9.2018, 9:48  BTS Цитата(Водяной @ 25.9.2018, 9:48) нет, тр... 25.9.2018, 14:09   Михаил I Цитата(BTS @ 25.9.2018, 16:09) Когда-то п... 25.9.2018, 17:00  jiexawcr Цитата(Водяной @ 25.9.2018, 9:48) нет, тр... 25.9.2018, 15:24   BTS Цитата(jiexawcr @ 25.9.2018, 15:24) так я... 25.9.2018, 18:36 Афоня Как все таки правильно реализовать автоматический ... 15.4.2019, 17:55 BTS Цитата(Афоня @ 15.4.2019, 17:55) Как все ... 15.4.2019, 18:13 Михаил I Здравствуйте.
Еще хотел бы расширить тему.
1. Ра... 15.8.2019, 11:39 BTS Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 11:39) Здрав... 15.8.2019, 12:09  Михаил I Цитата(BTS @ 15.8.2019, 14:09) СП10 4.2.8... 15.8.2019, 12:20 BTS Требования обязательного дистанционного пуска из п... 15.8.2019, 12:54 Михаил I Цитата(BTS @ 15.8.2019, 14:54) Требования... 15.8.2019, 13:21  BTS Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 13:21) В СП1... 15.8.2019, 19:16 jiexawcr Цитата(BTS @ 15.8.2019, 12:54) Требования... 15.8.2019, 19:08 iampix Коллеги подниму тему
п. 6.1.6 СП 10 предусматри... 5.7.2022, 9:46 iampix Цитата(iampix @ 5.7.2022, 9:46) Коллеги п... 5.7.2022, 11:11