> настройка гвс на Ecl Comfort 210
bmdperm
сообщение 14.12.2016, 22:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311512



Товарищи выручайте. Проблема в том что,плавает температура подачи гвс. Задано на регуляторе ecl 210 60 градусов. Жилой дом на 200 квартир,когда начинается расход гвс,температура гвс начинает плавать плюс минус 10 градусов.
Клапан ду-40 vf-3 с электроприводом amv 423. В системе гвс два теплообменника.
Он установлен на 2 ступени,обратки котельной. Циркуляционные насосы работают без остановки.
В настройках параметры управления,перепробовал менять все настройки. Ничего не помогает. Если кто то сталкивался с проблемой,
Подскажите как решили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bmdperm   настройка гвс на Ecl Comfort 210   14.12.2016, 22:29
- - Kotlovoy   Какое время полного хода привода?   14.12.2016, 22:42
- - bmdperm   Замерял по секундомеру. Получилось 65 сек.   15.12.2016, 7:41
- - Kotlovoy   Опишите поподробнее гидравлическую схему, место ус...   15.12.2016, 8:55
- - Ludvig   Лет двадцать назад настраивал впервые ecl 210 или ...   15.12.2016, 11:00
- - bmdperm   Термодатчик стоит в метре от выхода теплообменника...   15.12.2016, 11:04
- - bmdperm   Kotlovoy,сам процесс вы описали правильно. Примерн...   15.12.2016, 11:42
- - den.mgn   Отключи время адаптации по температуре обратки (па...   15.12.2016, 21:06
- - bmdperm   Не совсем понял где этот параметр? Время адаптаци...   15.12.2016, 21:57
- - den.mgn   Скорее всего, приложение А226.2, я написал парамет...   15.12.2016, 22:16
- - bmdperm   Приложение а 260.1 Про ключ я в курсе. Я сейчас на...   15.12.2016, 22:55
- - den.mgn   Это конечно, довольно своеобразно, регулировать те...   16.12.2016, 19:27
- - bmdperm   Время оптимизации отключил. Влияния тоже отключены...   17.12.2016, 13:38
- - ттехник   Для снижения разброса температуры полезно почистит...   18.12.2016, 3:20
- - bmdperm   Дом 17 этажей,верхний розлив. Пока никто не жалова...   18.12.2016, 9:17
- - Kotlovoy   Нам в подобном случае пришлось ставить емкостный н...   18.12.2016, 10:00
- - bmdperm   В том то и дело что теплообменник справляется. При...   18.12.2016, 13:45
- - den.mgn   Если дом 17 этажный, то значит объем системы ГВС д...   18.12.2016, 15:54
- - bmdperm   Спасибо большое. Попробую. На обратке гвс стоят кл...   18.12.2016, 16:18
- - aforest   Господа, кто-то может подсказать, как используются...   19.12.2016, 2:31
- - aforest   Или там по дефолту "лучшие" настройки ст...   19.12.2016, 18:30
- - den.mgn   Может, попробуете инструкцию почитать, - там ведь,...   19.12.2016, 21:29
- - den.mgn   Ладно, там всего одна уставка, которая может влият...   19.12.2016, 21:50
- - aforest   Дай бог здоровьечка переводчикам этого мануала, ес...   20.12.2016, 0:29
- - den.mgn   На счет перевода полностью согласен)) На счет лини...   20.12.2016, 21:16
- - aforest   Просто в том способе регулирования, который я прив...   20.12.2016, 21:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных