День добрый после не добросовестных монтажников досталась в наладку система вентиляции на базе контроллера Siemens POL424.

Основная проблема в том что отсутствуют монтажные и принципиальные схемы самого шкафа управления вентиляции (Remak-VCS)

Вентиляция запускается, но на панельке (POL822) появляется ошибка В39 (засорение фильтра) тут все понятно. Но при устранении ошибки В39 сразу же выскакивает ошибка А81(пожарная сигнализация) и система останавливается. Повторный запуск вентиляции возможен только после перезапуска контроллера и если при этом не сбрасывать ошибку В39

Прикладываю фотографии клеммника, может кто сталкивался с подобным и подскажет назначение клемм, они все подписаны , маркировка заводская
Прикрепленный файл  2016_12_15_13.20.03.jpg ( 774,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  __.jpg ( 99,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных