Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Не работает элеватор., Теплоноситель уходит через подмес.
Сантёхник
сообщение 16.12.2016, 12:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 28.1.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 288557



Дом 9 зт. розлив нижний, на входе в ИТП труба раздваивается на два напрвления (север, юг), у каждого направления свой элеватор №3. Северная сторона работает без проблем. У южной сторны теплоноситель, через подмес(байпас, сапожек, подсос- кто как называет) уходит в обратку, не весь - частично. Перепробовали множество вариантов - эффекта нет. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сантёхник   Не работает элеватор.   16.12.2016, 12:12
- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:12) Дом...   16.12.2016, 12:21
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:21) В пе...   16.12.2016, 12:27
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:27) Соп...   16.12.2016, 12:28
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:28) Рабо...   16.12.2016, 12:37
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 12:37) Под...   16.12.2016, 12:44
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 13:44) Нагр...   16.12.2016, 13:28
- - Altelega   ЦитатаЧто значит "приблудилась" шайба. э...   16.12.2016, 13:39
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 13:39) элев...   16.12.2016, 13:45
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 13:45) И ч...   16.12.2016, 14:01
|- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 16.12.2016, 14:01) Исхо...   16.12.2016, 14:09
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:09) ПРи...   16.12.2016, 14:24
- - Altelega   ЦитатаИ че делать-то? как положено обратку открыли...   16.12.2016, 14:07
- - Altelega   копаться в системе отопления.. там наверно еще кры...   16.12.2016, 14:23
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:23) копа...   16.12.2016, 14:28
- - HeatServ   Что-то куда-то поднесло и это очевидно. Искать мож...   16.12.2016, 14:35
- - Altelega   Цитатано не убирать жэ и их не надо убирать.. нужн...   16.12.2016, 14:37
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 14:37) не н...   16.12.2016, 14:45
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 14:45) Все...   16.12.2016, 14:53
- - Altelega   Цитатапереварили фланцы, установили - ничего ничег...   16.12.2016, 15:11
|- - Сантёхник   Цитата(Altelega @ 16.12.2016, 15:11) ниче...   16.12.2016, 15:15
- - инж323   на секцию дома 5тыс. кв.м. идет обычно эватор №1 и...   16.12.2016, 15:15
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 16.12.2016, 15:15) это пр...   16.12.2016, 15:45
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45) В д...   16.12.2016, 16:19
|- - инж323   Цитата(Сантёхник @ 16.12.2016, 15:45) В д...   17.12.2016, 20:51
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 17.12.2016, 21:51) а когд...   17.12.2016, 22:14
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 22:14) Мож...   18.12.2016, 0:40
- - Сантёхник   Сменил шайбу с 12 мм на 8 (хотел увеличить скорост...   17.12.2016, 20:32
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 17.12.2016, 20:32) Сме...   17.12.2016, 20:38
- - Сантёхник   Ваше обращение, поступившее в «Единый реестр обращ...   20.12.2016, 13:20
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 13:20) Ваш...   20.12.2016, 13:24
- - инж323   Ну внесут, потом напишут письмо на какой год попал...   20.12.2016, 16:29
- - Сантёхник   Заглушил оба подмеса, ничего хорошего, дельта Т си...   20.12.2016, 19:15
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:15) Заг...   20.12.2016, 19:26
||- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 20.12.2016, 20:26) Уста...   20.12.2016, 19:41
||- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41) И ч...   20.12.2016, 19:44
||- - инж323   Цитата(Сантёхник @ 20.12.2016, 19:41) И ч...   20.12.2016, 21:04
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 21.12.2016, 1:15) Загл...   22.12.2016, 7:04
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 7:04) А сопла ...   22.12.2016, 13:09
||- - awlan   Цитата(HeatServ @ 22.12.2016, 19:09) На п...   22.12.2016, 13:46
|- - Сантёхник   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 8:04) А сопла ...   22.12.2016, 13:47
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 22.12.2016, 19:47) Так...   22.12.2016, 13:52
- - andfor   Когда глушат подмес сопло в обязательном порядке п...   22.12.2016, 13:56
|- - Сантёхник   Цитата(andfor @ 22.12.2016, 14:56) Когда ...   23.12.2016, 0:19
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:19) Даже...   23.12.2016, 0:31
||- - Сантёхник   Цитата(HeatServ @ 23.12.2016, 1:31) А хим...   23.12.2016, 0:36
||- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 0:36) Даже...   23.12.2016, 0:53
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 6:19) 1.Да...   23.12.2016, 8:26
- - HeatServ   Цитата(awlan @ 22.12.2016, 13:46) Гм-м, я...   22.12.2016, 14:06
- - инж323   Расчетная нагрузка есть в договоре на теплоснабжен...   23.12.2016, 0:54
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 0:54) Расчетн...   23.12.2016, 0:59
|- - Сантёхник   Цитата(инж323 @ 23.12.2016, 1:54) Расчетн...   23.12.2016, 1:21
- - инж323   Может и так,может и то и другое, но суть- увеличен...   23.12.2016, 1:14
- - andfor   Единственно что могу предложить, в конце лежака сд...   23.12.2016, 8:33
- - Сантёхник   Поснимал блины с сапогов, перепробывал 6 разных со...   23.12.2016, 13:13
|- - HeatServ   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 13:13) Пос...   23.12.2016, 13:22
|- - awlan   Цитата(Сантёхник @ 23.12.2016, 19:13) Пос...   23.12.2016, 16:31
|- - HeatServ   Цитата(awlan @ 23.12.2016, 16:31) Сополо ...   23.12.2016, 16:51
- - gaizins   Да...вечная проблема экономии..Нет денег,не желани...   26.12.2016, 13:36


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных