Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вытяжная противодымная вентиляция (коридоры), Предел огнестойкости воздуховодов
eddie
сообщение 21.12.2016, 1:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 13.10.2007
Пользователь №: 11982



Коллеги, поясните пожалуйста!

Часть "б" пункта 7.11 СП 7 требует:

7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

б) воздуховоды и каналы согласно пунктам 6.13, 6.16 из негорючих материалов класса герметичности В по [1] с пределами огнестойкости не менее:

- EI 150 - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны;

- EI 60 - для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок;

- EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

- EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;



Мой случай:
Воздуховод дымоудаления межквартирного коридора проложен в индивидуальной шахте. Шахта находится в этом же коридоре.

Три вопроса:

1. Каким минимальным пределом огнестойкости должен обладать этот воздуховод? EI 45 или EI 30? (Коридор рассматривается как обслуживаемое помещение, или относится "остальным случаям"?)

2. Этим пределом огнестойкости должен обладать и воздуховод и шахта, или же достаточно только воздуховод/только шахта?

3. Для здания I степени огнестойкости согласно табл. 21 ФЗ-123 перекрытия должны обладать пределом огнестойкости REI 60. Означает ли это, что и воздуховод (+шахта?), о котором идет речь, должен быть EI 60 для такого здания? Если да, то какой должен быть предел огнестойкости у н.з. клапана? EI 30 в соответствии с частью "в" п. 7.11 СП 7, или какой-то другой предел?


Сообщение отредактировал eddie - 21.12.2016, 2:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eddie   Вытяжная противодымная вентиляция (коридоры)   21.12.2016, 1:58
- - Composter   1)вертиканый 45 , если есть горизонтальные ответвл...   21.12.2016, 9:12
- - ИОВ   Для eddie: 1. Чтобы понять, как правильно, попытай...   21.12.2016, 16:55
- - eddie   Большое спасибо за ответы. Все же не понятно, кори...   22.12.2016, 0:14
- - ИОВ   СП 7 Цитата7.11 ... б) воздуховоды и каналы согла...   22.12.2016, 0:36
- - eddie   Почитал МР 2013г. Там есть понятие "удаление ...   22.12.2016, 0:37
|- - ИОВ   Надо отметить, что в текстах СП 7 применяются терм...   22.12.2016, 9:19
- - eddie   Я правильно понимаю что вы считаете , что в СП 7 с...   22.12.2016, 11:18
- - Wiz   Делайте акцент на дымоудаление из горящего помещен...   22.12.2016, 11:47
- - ИОВ   Цитата(eddie @ 22.12.2016, 11:18) Я прави...   22.12.2016, 12:07
|- - eddie   Цитата(ИОВ @ 22.12.2016, 12:07) Практичес...   22.12.2016, 14:30
|- - ИОВ   Цитата(eddie @ 22.12.2016, 14:30) Может б...   22.12.2016, 15:20
- - eddie   Таки если они не горят, то и удалять оттуда нечего...   22.12.2016, 15:25
|- - ИОВ   Цитата(eddie @ 22.12.2016, 15:25) Таки ес...   22.12.2016, 15:37
- - eddie   Маразм какой-то конечно...   22.12.2016, 16:56
- - Bеликий   Коллеги, а если в одной шахте проложены воздуховод...   8.11.2018, 10:46
- - Skripun   Нет, не нужна. Достаточно предусмотреть нормируему...   9.11.2018, 0:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных