> При включении грелки мигает свет и воет вент. Что делать?
GREAKLY
сообщение 21.12.2016, 5:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 9.2.2014
Пользователь №: 222948



Весной собрал на лоджии, присоединенной к квартире, вентиляционную установку (обратный клапан + фильтр + 2,4 КВт грелка + вентилятор Sollers & Palau Ecowatt + шумоглушитель + «мозг» GTC с ЖК-дисплеем). Точнее, собрал ее не сам, а купил все детали у вентиляционной конторы, и они же мне за дополнительные деньги все смонтировали, настроили и запустили. Полгода все прекрасно работало, а когда наступили холода, и начала активно работать в импульсном режиме грелка, вылезла проблема: при каждом включении и выключении грелки во всей квартире моргает свет. Кроме того, вентилятор начинает завывать в унисон грелке и морганию света: «У-у-У-у-У».

Из-за этого воя и моргания пользоваться вентустановкой невозможно (действует на нервы). Я обратился в контору, где ее покупал, и которая мне ее собирала, и они выдвинули две возможные причины происходящего: либо у меня где-то плохой контакт в цепи от щитка до установки, либо у меня в доме (14-ти этажная «точка» в СПб на 100 квартир), якобы, «плохое электричество», и из-за этого при включении грелки слишком падает напряжение. Причем, причину «плохого электричества» они обозначили как плохой контакт на клеммах в ТП-шке или на домовых фазах или подгоревший ноль и, словом, «разбирайтесь с Вашим домовым электриком».

Все контакты я проверил. Проблем с ними нет. На квартиру приходит 9 КВт (вводной автомат – 40 А, вводной провод – восемь квадратов). Общая мощность вентсистемы около 3 КВт (2,4 КВт – грелка + несколько сот ватт - вентилятор). Она (система) сидит на отдельном автомате 24А. К ней подведен провод четыре квадрата. Так что здесь никаких косяков я не вижу.

Что касается электричества в доме, то в процессе работы системы я вставил в розетку вольтметр и замерил напряжение (есть видео). Действительно, при каждом включении грелки напряжение падает с 230 до 210 вольт. А при выключении возвращается к прежнему значению. Однако, выяснилось, что колебания напряжения +-10% являются нормой по ГОСТу и, соответственно, не могут рассматриваться как неисправность. То есть, получается, что пока напряжение не провалится ниже чем 200 В мне с местным электриком даже не о чем разговаривать.
Как можно решить эту проблему? Контора, которая собирала и запускала эту установку, пытается тихонько соскочить. Типа, это не наша проблема. Ругаться с ними жестко я пока не хочу, если остается хоть малейшая возможность решить эту проблему каким-то простым способом. Тут мне подсказали, что, возможно, поможет установка стабилизатора напряжения. Это так? Главный минус состоит в том, что симисторный/тиристорный стабилизатор напряжения (чтобы работал бесшумно, так как установка находится на лоджии, присоединенной к квартире) высокой точности (+-1%) и небольшого размера стоит минимум 35-40 тысяч рублей. При общей цене установки около 100 тысяч это – перебор.

Что делать в данной ситуации? Из-за чего происходит падение напряжения и как это исправить (убрать моргание и вой)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- GREAKLY   При включении грелки мигает свет и воет вент. Что делать?   21.12.2016, 5:39
- - dValeriy   Цитата(GREAKLY @ 21.12.2016, 5:39) .... Н...   21.12.2016, 8:52
|- - GREAKLY   Выяснился еще один нюанс. На каждом этаже к электр...   25.12.2016, 23:52
- - Blade runner   Я бы сначала поискал/померил на каком именно участ...   21.12.2016, 9:56
- - Vano   В продолжение скрутки - а элетроплита есть? Симпто...   21.12.2016, 10:08
- - Blade runner   Проседать может и на нуле. Искать надо в общем.   21.12.2016, 10:53
- - vsklokoch   Хе-хе, "Благовест"... У Вас сколько фаз ...   21.12.2016, 12:26
|- - GREAKLY   Цитата(vsklokoch @ 21.12.2016, 12:26) Хе-...   21.12.2016, 16:25
|- - Blade runner   Цитата(GREAKLY @ 21.12.2016, 14:25) Впеча...   21.12.2016, 16:31
||- - WAKO   Цитата(Blade runner @ 21.12.2016, 16:31) ...   21.12.2016, 17:13
|- - vsklokoch   Цитата(GREAKLY @ 21.12.2016, 17:25) Впеча...   21.12.2016, 19:32
|- - GREAKLY   Цитата(vsklokoch @ 21.12.2016, 19:32) как...   21.12.2016, 21:49
- - WAKO   проверьте проседает ли напряжение на входных клемм...   21.12.2016, 12:56
|- - Kotlovoy   Цитата(WAKO @ 21.12.2016, 12:56) ищите по...   21.12.2016, 13:28
|- - GREAKLY   Цитата(WAKO @ 21.12.2016, 12:56) проверьт...   21.12.2016, 16:39
|- - Blade runner   Цитата(GREAKLY @ 21.12.2016, 14:39) Морга...   21.12.2016, 16:48
- - Blade runner   Надо тестер параллеЛьно проверяемому участку соеди...   21.12.2016, 13:01
- - Blade runner   Есть такой параметр , называется "период ШИМ...   21.12.2016, 17:35
- - vsklokoch   GTC - всего лишь контроллер. пока сырой, но с оче...   21.12.2016, 22:20
|- - GREAKLY   Цитата(vsklokoch @ 21.12.2016, 22:20) GTC...   21.12.2016, 22:43
- - Blade runner   Проблема то не пульте, проблема в повышенном паден...   21.12.2016, 22:47
|- - GREAKLY   Цитата(Blade runner @ 21.12.2016, 22:47) ...   21.12.2016, 23:20
- - Blade runner   Если средства позволяют, ставьте стабилизатор. Есл...   21.12.2016, 23:38
|- - GREAKLY   Цитата(Blade runner @ 21.12.2016, 23:38) ...   21.12.2016, 23:43
|- - Blade runner   Цитата(GREAKLY @ 21.12.2016, 21:43) Если ...   21.12.2016, 23:55
|- - GREAKLY   Цитата(Blade runner @ 21.12.2016, 23:55) ...   22.12.2016, 0:21
- - Blade runner   Давайте на автоматах, начиная с автомата установки...   22.12.2016, 0:25
- - GREAKLY   ОК. Мерить так, как на фото?   22.12.2016, 0:42
- - Blade runner   Под нагрузкой и без нагрузки.   22.12.2016, 1:40
- - Blade runner   Есть еще способ: кинуть кусок кабеля от установки...   22.12.2016, 11:49
- - GREAKLY   В четверг сделал массу замеров. Сразу же скажу, чт...   24.12.2016, 4:13
- - GREAKLY   Сегодня еще раз замерил напряжение на всех трех ле...   25.12.2016, 23:16
- - GREAKLY   Еще один вопрос. У меня в квартире на всем освещен...   26.12.2016, 2:02
- - инж323   вы писали про квадраты ваших проводов так уверенно...   26.12.2016, 4:17
- - GREAKLY   Я, конечно, могу еще раз проверить все провода (кс...   26.12.2016, 4:32
- - инж323   Замер синхронизированный падения напруги вне кварт...   26.12.2016, 6:30
|- - GREAKLY   Цитата(инж323 @ 26.12.2016, 6:30) Замер с...   26.12.2016, 7:11
- - инж323   ВЫ занизили мне мощности конфорки и чайника сразу-...   26.12.2016, 7:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных