Добрый день!

Описание проблемы:

В высотном здании имеются подземные этажи, на -4 этаже установлен приямок с двумя насосами, после насосов установлены обратные клапаны (в приямок сливается вода с подсобок уборщиц, душ и несколько раковин). Высота подъема 20 метров, затем труба врезается в горизонталь (в неё же врезан вертикальный стояк с 16-ого этажа) и далее труба уходит в колодец центральной канализации. От насосов (после обратных клапанов) смонтирована пластиковая труба PVC-U PN10 под склейку. А с 16 этажа и горизонталь выполнены чугунной безраструбовой трубой (на хомутах).
При откачке сточных вод проблем не возникает, но после остановки насосов, отрабатывают обратные клапаны, в следствии чего происходит гидроудар.
Из за частых гидроударов лопается пластик (стояк в нулевой точке "подпрыгивает" сантиметров на 8), на чугунных трубах расходятся хомуты (ставили усилители, но на всю длину горизонтали установить нет возможности по причине отсутствия доступа)

У меня вопрос: Как можно компенсировать гидроудары? Была идея демонтировать обратные клапана, но тогда вода с 16 этажа будет сливаться в приямок, еще вариант был поставить гидрокомпенсатор (буферную ёмкость) но боюсь она малоэффективна по причине наличия грязи/песка в системе. Её просто забьет грязью. рассматривал вариант установки аварийного клапана сброса воды (по давлению), но его так де отмёл по причине грязной воды.....
Имеются ли у кого умные мысли? Может в практике такое было.

Если нужно нарисую от руки примерную "схему", рисунок точнее)))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shtorm345   Напорная канализация   21.12.2016, 11:18
- - Водяной   Непонятно написано. В приямок с 16-ого этажа вода ...   21.12.2016, 17:02
- - shtorm345   Вот схематичный рисунок системы   22.12.2016, 5:02
- - SV_vrn   стесняюсь спросить, какой дурак заложил 110 диамет...   22.12.2016, 9:02
|- - shtorm345   Цитата(SV_vrn @ 22.12.2016, 12:02) стесня...   22.12.2016, 10:20
|- - Водяной   Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 10:20) а к...   22.12.2016, 10:33
- - Водяной   Никакого гидроудара быть не должно (критичного). Д...   22.12.2016, 9:33
|- - shtorm345   Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 12:33) Никак...   22.12.2016, 12:40
- - JJJJ   Гидроудар был всегда или появился сравнительно нед...   22.12.2016, 13:05
- - shtorm345   Гидроудар был изначально. Сделал фото, доступ ужас...   22.12.2016, 14:17
- - JJJJ   Можно предположить что высокое сопротивление гориз...   22.12.2016, 14:32
- - shtorm345   Вот и не могу найти достойный вариант.   22.12.2016, 15:11
|- - JJJJ   Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 12:11) Вот...   22.12.2016, 15:45
|- - shtorm345   Цитата(JJJJ @ 22.12.2016, 18:45) Рассмотр...   22.12.2016, 16:29
|- - JJJJ   Цитата(shtorm345 @ 22.12.2016, 14:29) Так...   23.12.2016, 10:45
- - Водяной   Ничёсе там конструкция! Я аж растерялся))) А к...   22.12.2016, 15:11
|- - shtorm345   Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:11) Ничёс...   22.12.2016, 15:41
- - shtorm345   И это турецкое качество.... Если бы сразу раздель...   22.12.2016, 15:13
- - Водяной   А поподробнее можно про левую ветку? Что значит ре...   22.12.2016, 15:48
|- - shtorm345   Цитата(Водяной @ 22.12.2016, 18:48) А поп...   22.12.2016, 16:07
- - shtorm345   https://youtu.be/atfjnyYCFtU Это гидроудар на обра...   23.12.2016, 12:41
- - JJJJ   1. Насосы не захватывают воздух перед самым отключ...   23.12.2016, 13:27
|- - shtorm345   Цитата(JJJJ @ 23.12.2016, 16:27) 1. Насос...   23.12.2016, 14:04
- - Водяной   На первом видео щелчок - это гидроудар? Откуда зву...   23.12.2016, 15:11
- - shtorm345   Да, это обратные клапана хлопают, на счет креплени...   23.12.2016, 15:23
- - T-rex   Это не гидроудар - обратный клапан так штатно закр...   24.12.2016, 18:50
- - Aerl   Цитата(shtorm345 @ 23.12.2016, 15:23) Да,...   26.12.2016, 10:49
- - Dima_UA   закрепить надо всю систему. гидроудар из-за больши...   26.12.2016, 11:09
- - Aerl   Тут труба то уж 100, чтобы скорости большие были р...   26.12.2016, 11:25
- - Dima_UA   при малых скоростях трубы так ходить не будут Цита...   26.12.2016, 12:17
- - SV_vrn   4-й день после моего поста (http://forum.abok.ru/i...   26.12.2016, 14:04
|- - Dmitry_vk   Цитата(SV_vrn @ 26.12.2016, 14:04) + идио...   26.12.2016, 15:04
- - SV_vrn   да не, там уже совместная врезка - безнапорной сис...   26.12.2016, 15:19
- - yarsk@list.ru   добрый день! Подскажите по гидроудару, никак с...   6.4.2017, 6:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных