Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет тепла на технологию, подогрев газа
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 21.12.2016, 15:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.12.2016
Пользователь №: 311968



Добрый день. Пожалуйста, помогите освежить в памяти, как выполнить расчет количества теплоты для нагрева, в моем случае газа в блоке подогрева газа. Греющая среда - вода от котельной с параметрами 95 - 70. Нагреваемая - газ с температурой - 5, нагрев до 30. Есть также данные по давлению вход-выход и расход через блок
Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Расчет тепла на технологию   21.12.2016, 15:13
- - zorik2   http://www.gazprommash.ru/factory/vestnik/...k1/ve...   21.12.2016, 21:04
|- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Цитата(zorik2 @ 21.12.2016, 23:04) http:/...   21.12.2016, 21:34
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Не помогло )). У меня действующий блок подогрева б...   27.12.2016, 15:08
- - zorik2   Посмотрите практическое занятие 2 стр.16 до форму...   27.12.2016, 16:27
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Благодарю. смотрю   27.12.2016, 16:30
- - Composter   стандратная формула Q=c*m*dt. с - теплоемкость, ь ...   27.12.2016, 16:30
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Просчитал по методичке и по формуле через массовый...   28.12.2016, 14:48
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   А еще я хотел уточнить: давление газа при таких ра...   28.12.2016, 16:41
- - Composter   так формула 6 и есть что я сказал, только плотност...   28.12.2016, 16:49
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   так как я решил, что в вашей формуле вместо расход...   28.12.2016, 20:28
- - Composter   ну все верно, если конечно теплоемкость и и плотно...   29.12.2016, 13:11
- - ВИКТОР ЛАЗАРЕВ   Не реально. 1,314 кВт это мизир. Мне необходимо на...   29.12.2016, 17:59
- - Composter   так начинаем сначала, чтобы не было путаницы нужно...   29.12.2016, 18:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:29