> Вопрос по аккумулятору холода в системе холодообеспечения технологического оборудования
Alsinar
сообщение 21.12.2016, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 5.9.2012
Пользователь №: 162171



Добрый день, уважаемые специалисты.
Я не холодильщик, а технолог, отвечающий за работу потребителя холода, т.е. заказчик.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проекте.
Исходные данные: имеется технологическая линия, потребляющая холод в количестве примерно 300 кВт/час. Температура хладоносителя начальная -7 градусов, на выходе -2 градуса
На данный момент холоснабжение осуществляется от центральной заводской компрессорной, хладоноситель рассол.
Регулирование потребления холода линией осуществляется автоматичиски для поддержания заданной температуры продукта на выходе из линии.
Разрабатвается проект перевода холодснабжения данной линии на отдельный чиллер на пропиленгликоле.
Производитель линии задал следующие параметры, которым должна соответствовать система холодообеспечения:
- наччальная и конечная температура хладоносителя -7 и -2 градуса
- удельный расход хладоносителя 70 м3/час
- давление на входе а линию - 3 атм.

В процессе общения с возможными подрядчиками по поставке чиллера для данной линии возник вопрос необходимости установки отдельного бака-аккумулятора
Все подрядчики утверждают, что в данной системе отдельный аккумулятор не нужен, а достаточно расширительного бачка на 500л и, соответственно, одного контура с одним насосом.
Возникли сомнения в их правте, т.к. возможно главным мотивом для них является уменьшение своего ценового предложения для победы в тендере.

Почитав темы на данном форуме, получается необходимая емкость аккумулятора порядка 2,5-3 м3 Однако формулы приведены для систем кондиционирования, а не "технологического" холода.
Как поступить правильно, не завысив стоимость проекта, и при этом обеспечив защиту компрессоров от слишком частого включения-выключения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alsinar   Вопрос по аккумулятору холода в системе холодообеспечения технологического оборудования   21.12.2016, 17:10
- - coverart   Какова равномерность нагрузки? Если у вас тепловыд...   21.12.2016, 17:22
- - Blade runner   Надо, чтобы на время паузы в работе компрессора ...   21.12.2016, 17:23
- - Ludvig   Alsinar, еще ни разу не видел аккумулятора на мину...   21.12.2016, 17:53
- - Vano   Вряд ли бывает равномерная технологическая нагрузк...   21.12.2016, 19:43
- - Akela   Цитата(Alsinar @ 21.12.2016, 17:10) Все п...   21.12.2016, 22:34
- - v-david   Цитата(coverart @ 21.12.2016, 17:22) Како...   22.12.2016, 7:26
- - Амиго   ЦитатаКак поступить правильно, ... обеспечив защит...   22.12.2016, 9:22
- - vadim999   Цитата(Alsinar @ 21.12.2016, 17:10) Как п...   22.12.2016, 9:55
- - Alsinar   Добрый день! Спасибо всем за внимание к теме. ...   22.12.2016, 14:36
- - airwave   Для винтового чиллера 350 кВт с 50% загрузкой, мин...   22.12.2016, 15:52
- - v-david   Alsinar, классическое решение для Вашей технологии...   22.12.2016, 17:18
- - Ludvig   Alsinar, выходит единственный компрессор будет раб...   22.12.2016, 17:37
- - vadim999   После уточнения "картины кражи" (к сожел...   22.12.2016, 17:42
- - yawin   а зачем вообще на маслообразователь -7 подавать-че...   24.12.2016, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных