сообщение 24.12.2016, 12:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 69597



Добрый день Коллеги,
Прошу Вас помочь уяснить следующею информацию.

1. Нормами (СП 7.13130.2013) прописано требование, что из общих коридоров жилых зданий необходимо удалять продукты горения. Если это здание запроектировано с лестницей Н2, требуется предусмотреть подпор воздуха. Получается что между этими помещениями создается безумное разрежение разделяемое дверью. Не получится, что если в течения часа никто не воспользовался эвакуационной лестницей,( причин масса, поздно узнали о пожаре, нет никого на этаже и т.д.) эта дверь может превратится в опасный пневмоснаряд. Т.е В определенный момент ее сорвет с защелки или когда ее попытаются открыть под избыточным давления полбу даст. Как это регламентируют нормы?

2. Во время пожара противодымная система создает безвоздушное пространство, как человек может бегать или перемещаться без воздуха при эвакуации и панике, когда он весь взволнован и учащается дыхание. Люди с проблемами с органами дыхания или сердечники обречены на смерть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ruslan79   Вопрос по дымоудалению, как нормы это учитывают   24.12.2016, 12:14
- - l-nikolaev   В соответствии с ППБ дверь между эв. лестницей (ку...   24.12.2016, 13:21
- - NOVIK_N   Цитата(Ruslan79 @ 24.12.2016, 12:14) Полу...   24.12.2016, 13:55
- - Wiz   ЦитатаНормами (СП 7.13130.2013) прописано требован...   24.12.2016, 14:34
- - Ruslan79   Коллеги, Вопросы не сняты. 1.Понятно что избыточ...   24.12.2016, 15:08
|- - NOVIK_N   Цитата(Ruslan79 @ 24.12.2016, 15:08) Вопр...   24.12.2016, 16:29
- - l-nikolaev   НОВИК_Ну : почему именно "мальчика?" я г...   24.12.2016, 16:49
|- - NOVIK_N   Цитата(l-nikolaev @ 24.12.2016, 16:4...   24.12.2016, 18:03
- - Ruslan79   Коллеги, Спасибо вам за весьма корректную беседу и...   24.12.2016, 22:25
- - l-nikolaev   Руслан, а если не секрет Вы кто по специальности (...   25.12.2016, 0:30
- - Ruslan79   По профессии на сегодня ГИП, но мне не чужды механ...   25.12.2016, 11:20
- - Ruslan79   Вот я нашел ответ сам на свой вопрос, спасибо блог...   25.12.2016, 13:16
- - l-nikolaev   должность ГИП и 1-й пост явно диссонируют по глуб...   25.12.2016, 15:41
- - Ruslan79   l-nikolaev Спасибо за комментарии. Я сам из прост...   25.12.2016, 16:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных