> Замена холодоносителя на воду из сети, Полетел чиллер
SAP
сообщение 27.12.2016, 17:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 16.8.2007
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717



Добрый день, уважаемые коллеги! Краткое описание проблемы. Есть система охлаждения помещения. Холодоноситель: вода с температурой 7/12 (приготавливается в чиллере). Чиллер по каким-то причинам сломался и как говорит эксплуатация: "восстановлению не подлежит". Что конечно очень странно, так как ему и семи лет нет. Чиллер естественно стоит денег и умные люди решили: "А зачем нам чиллер, давайте денег сэкономим, запустим в систему воду из сети". Куда девать нагретую воду видимо они уже решили, это уже другой вопрос. Довольно странная экономия получается, была циркуляция воды, а теперь на проток. Ну ладно это их проблемы. Главный вопрос в том, что они не понимают, что летом и в переходный период, когда температура сетевой воды поднимется выше так скажем 15-20 градусов они поимеют перегрев воздуха в обслуживаемом помещении, а это электропомещение. Современное элетрошкафы напичканы электроникой и очень чувствительно к высоким температурам в помещении.
Словам они не очень верят и надо бы им показать цифры, что например будет в помещении при повышении температуры сетевой воды. Я сам кондиционированием и холодоснабжением почти не занимался, но знаю, что расчеты там по теплообмену серьезные, а времени, методики или расчетных программ нет. Может у кого-то есть простенькая программка для грубого расчета. Если нет, то ссылку на нормальную методику. Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал SAP - 27.12.2016, 17:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SAP   Замена холодоносителя на воду из сети   27.12.2016, 17:25
- - Амиго   Какая мощность холодильная нужна? Вапще у меня не...   27.12.2016, 17:33
- - baron.od   Практически из проверенных источников слышал что т...   27.12.2016, 17:52
|- - zenat   Цитата(baron.od @ 27.12.2016, 17:52) Прак...   27.12.2016, 18:06
- - Vano   Так написали же - этот вопрос уже решен.   27.12.2016, 18:14
- - baron.od   тут вопрос больше в долговечности (из-за растворен...   27.12.2016, 18:36
- - Blade runner   Я знаю одну такую конструкцию . Воду берут из скв...   27.12.2016, 20:27
|- - vsklokoch   Цитата(Blade runner @ 27.12.2016, 21:27) ...   27.12.2016, 21:43
- - Blade runner   Собственник сам сделал, где то в начале 2000. О...   27.12.2016, 22:04
- - SAP   Ура!!! Я их убедил. Договорились, что ...   28.12.2016, 13:24
|- - baron.od   Цитата(SAP @ 28.12.2016, 10:24) baron.od ...   29.12.2016, 10:16
- - RusBuka   ахаха, точно такой же вопрос об отложениях задала ...   28.12.2016, 22:44
- - Vano   Слышал, что в конденсаторах происходит конденсация...   29.12.2016, 1:45
- - RusBuka   Ну не котловые температуры же.   29.12.2016, 9:33
- - Kostia   Будучи в командировке на одном "забугорном...   29.12.2016, 12:10
- - Vano   На речке работал. О химподготовке не слышали. Вода...   29.12.2016, 12:48
|- - baron.od   Цитата(Vano @ 29.12.2016, 9:48) На речке ...   29.12.2016, 13:23
- - Амиго   380 кВт при dt5 - 67м3/ч.   29.12.2016, 15:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 6:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных