biver Какую температуру принять в СПА бассейне 3.1.2017, 15:19 ИОВ Цитата(biver @ 3.1.2017, 15:19) Добрый де... 3.1.2017, 17:00 JonnyD Полагаю, что в данном случае следует температуру п... 3.1.2017, 21:07 biver Ошибки в температуре воды нет, температура воды дл... 4.1.2017, 0:48![]() ИОВ Цитата(biver @ 4.1.2017, 0:48) Ошибки в т... 4.1.2017, 10:53 JonnyD Да, примерно столько, но не более 34. 4.1.2017, 10:26 biver Да как раз СП и СанПиН я читал и согласен с вами, ... 4.1.2017, 11:27 biver Во всем разобрался, всем спасибо 5.1.2017, 12:02 ИОВ Поделились бы, чем сердце успокоилось 5.1.2017, 12:10 frosteR Так что ВЫ решили с температурой? И почему только ... 6.1.2017, 0:11 biver Температуру решил принять 35град, т.к в новом зада... 9.1.2017, 19:30![]() frosteR Цитата(biver @ 9.1.2017, 19:30) Температу... 10.1.2017, 13:04 Skaramush Зачем тепловой насос? А что, про такую штуку, как ... 10.1.2017, 14:55 biver При высоких температурах воздуха и повышенной отно... 10.1.2017, 15:35 frosteR В Самаре газ уже на столько дорог, что ТН стали вы... 11.1.2017, 2:12