> Использование наружного блока КХ в качестве ККБ, Нигде не нашел аутентичной схемы
ArFey
сообщение 3.1.2017, 16:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Здравствуйте, коллеги! Всех с наступившим 2017!!! Счастья, мира, добра и радости вам и вашим близким!!!
Столкнулся с проблемой: Проектировщик в проекте нарисовал связь наружного блока КХ в качестве ККБ с испарителем приточной установки (центрального кондиционера) как-то очень незатейливо: просто две трубки и на жидкостной что-то вроде соленоидного клапана. Не увидел ни внешнего ЭРВ, ни фильтра, ни смотрового стекла. Ну фильтр и стекло - ладно, без них работать все равно будет, а вот ЭРВ и хоть какой-то блок мозгов где? У LG, например, весь этот комплект существует. ЭРВ или адаптер, плата управления испарителем, проводной пульт управления или управление внешним сигналом через дополнительный модуль. А у MHI как не глядел каталог, ничего не нашел! Может есть какая-то еще засекреченная документация на эту тему? Подскажите, пожалуйста, кто в курсе!
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArFey   Использование наружного блока КХ в качестве ККБ   3.1.2017, 16:33
- - vadim999   Спасибо за поздравления. Взаимно!!!...   3.1.2017, 18:10
- - Рекуператор   Спасибо за поздравления. И Вам мира. Поддерживаю к...   3.1.2017, 18:37
- - ArFey   Доброе утро! Совсем за праздники расслабился.....   4.1.2017, 9:47
- - LordN   Аркадий, у любой мультизоны есть полное название и...   4.1.2017, 10:56
|- - Рекуператор   Цитата(LordN @ 4.1.2017, 10:56) Аркадий, ...   4.1.2017, 11:25
|- - ArFey   Цитата(LordN @ 4.1.2017, 9:56) Аркадий, у...   4.1.2017, 13:17
- - Ludvig   Аркадий, не найдете ЭРВ, поставьте ТРВ. Неужели на...   4.1.2017, 14:30
|- - ArFey   Цитата(Ludvig @ 4.1.2017, 13:30) Аркадий,...   4.1.2017, 16:43
|- - Рекуператор   Цитата(ArFey @ 4.1.2017, 16:43) Надеюсь, ...   4.1.2017, 17:38
- - LordN   ЦитатаПомогите найти или подскажите где искать, кт...   4.1.2017, 17:36
|- - ArFey   Цитата(LordN @ 4.1.2017, 16:36) тех.катал...   4.1.2017, 17:54
- - Ludvig   Уважаемый ArFey! Проверьте комплектацию объект...   4.1.2017, 18:01
- - DDAVID   Вам нужен EEV6-280-E. Вбейте в гугл что это такое ...   4.1.2017, 19:28
|- - ArFey   Цитата(DDAVID @ 4.1.2017, 18:28) Вам нуже...   5.1.2017, 10:03
- - vadim999   Цитата(ArFey @ 3.1.2017, 16:33) Столкнулс...   7.1.2017, 12:23
- - vadim999   Аркадий, добрый день. У мну на эксплуатации тр...   7.1.2017, 15:09
- - Ludvig   Цитата(ArFey @ 3.1.2017, 16:33) Столкнулс...   7.1.2017, 21:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных