Проблема с Vrf, Проблема с VRF в режиме теплового насоса (на отопление) |
|
|
|
3.1.2017, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517

|
Дорогие форумчане и гости сайта, в первую очередь поздравляю всех с наступившим 2017 годом!
Помогите пожалуйста вашими идеями в поиске причины проблемы. Опишу ситуацию.
По желанию заказчика была установлена система VRF в офисном здании. Теплопотери посчитаны согласно нормам (сопротивление теплопередаче, расчетные наружная и внутренняя температура, добавочные коэффициенты, площадь ограждающих конструкций по правилам замеров и т д).
В режиме теплового насоса в зимнее время система не работает! Температура за 2 часа работы системы не поднялась выше 7 градусов. Мощность внутренних блоков с небольшим запасом покрывает теплопотери помещений. Наружный блок, согласно таблицам мощности в техническом мануале, выдает при расчетной температуре необходимую мощность с небольшим запасом.
Производитель китайский MDV.
Кто сталкивался с подобными ситуациями. Помогите советом.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Zotz Проблема с Vrf 3.1.2017, 20:02 LordN ЦитатаТемпература за 2 часа работы системы не подн... 3.1.2017, 21:41 Zotz Цитата(LordN @ 3.1.2017, 21:41) а вы не с... 4.1.2017, 10:07 Ludvig Цитата(Zotz @ 3.1.2017, 20:02) Кто сталки... 3.1.2017, 21:47 Zotz Цитата(Ludvig @ 3.1.2017, 21:47) Такие си... 4.1.2017, 10:14  Ludvig Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:14) Можете под... 4.1.2017, 14:27   Zotz Цитата(Ludvig @ 4.1.2017, 14:27) Программ... 4.1.2017, 20:26    DDAVID Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 21:26) Спасибо... 4.1.2017, 20:46 Blade runner Че то подобное встречал. Канальный кондиционер , п... 3.1.2017, 22:26 Blade runner У меня в одном помещении, есть воздушный тепловен... 4.1.2017, 10:13 Blade runner В одну "трубу" тепло в помещение втекает... 4.1.2017, 10:18 LordN ЦитатаДело в том что расчетная наружная температур... 4.1.2017, 17:39 DDAVID Я дико извиняюсь, а можно ваши ожидания, модели бл... 4.1.2017, 19:58 Александр_service Цитата(Zotz @ 4.1.2017, 10:07) Дело в том... 9.1.2017, 10:20 Zotz Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 10:2... 9.1.2017, 10:23  Александр_service Цитата(Zotz @ 9.1.2017, 10:23) Добрый ден... 9.1.2017, 10:51 Александр_service Вы видели процесс монтажа ?
Пайка производилась с... 9.1.2017, 11:09 Zotz Цитата(Александр_service @ 9.1.2017, 11:0... 9.1.2017, 11:32 airwave У MDV нету чекера.
Есть кнопки на плате наружного... 9.1.2017, 12:18 Александр_service Без сервис чекера неудобно тестировать. Быстро при... 9.1.2017, 15:50 Blade runner Не мешало бы выяснить, развивает наружный блок по... 9.1.2017, 16:02 Zotz Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 16:02) Не... 9.1.2017, 17:18 Blade runner Как мерить будете ? 9.1.2017, 19:24 Zotz Цитата(Blade runner @ 9.1.2017, 18:24) Ка... 9.1.2017, 19:48 Blade runner Думаю, можно измерить перепад температуры/влажн... 9.1.2017, 19:55 Ludvig Неправильно. Мерить давление на всасе, нагнетании ... 9.1.2017, 21:07 DDAVID Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 22:07) Мерить д... 9.1.2017, 22:22  Ludvig Цитата(DDAVID @ 9.1.2017, 22:22) Я дико и... 9.1.2017, 22:36 Blade runner Зато можно прямо в кВт определить, сколько оно отб... 9.1.2017, 21:14 Ludvig Можно, если найдет чем. Таки Грузия 9.1.2017, 21:49 Zotz Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 21:49) Можно, е... 10.1.2017, 12:03 DDAVID Слив засчитан! 9.1.2017, 22:51 SSA Харош меряться частями тела!
2 ТС
Если сами с... 10.1.2017, 9:46 Blade runner А что сервис говорит ? 10.1.2017, 12:11 Zotz Цитата(Blade runner @ 10.1.2017, 12:11) А... 10.1.2017, 18:04 Александр_service Цитата(SSA @ 10.1.2017, 9:46) 2 ТС
Если с... 10.1.2017, 15:35 airwave Странный официальный сервис ..
1. Не может сходу ... 10.1.2017, 23:18 Zotz Цитата(airwave @ 10.1.2017, 22:18) Странн... 11.1.2017, 9:35 airwave Если есть бюджет, пригласите лучше DDAVIDa, лучше ... 11.1.2017, 10:42 Александр_service Цитата(Zotz @ 10.1.2017, 18:04) 2) Дали л... 11.1.2017, 13:48 airwave Четай сначала.
Греются они VRF, замерзают, аж +7 ... 11.1.2017, 15:26 Zotz Цитата(airwave @ 11.1.2017, 15:26) Четай ... 11.1.2017, 15:42 SUPRA Модели НБ и ВБ в студию.
Еще если есть файл подбор... 13.1.2017, 14:02 Zotz Цитата(SUPRA @ 13.1.2017, 13:02) Модели Н... 13.1.2017, 14:43  SUPRA Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 15:43) Значит пр... 13.1.2017, 14:55   Zotz Цитата(SUPRA @ 13.1.2017, 14:55) Не могу ... 13.1.2017, 19:00 airwave Работаю тоже с MDV 4 года.
Столько всего видел уу... 13.1.2017, 16:48 airwave Я видел работу VRF:
- при +47 С на улице, на охла... 13.1.2017, 20:32 Zotz Цитата(airwave @ 13.1.2017, 19:32) Я виде... 13.1.2017, 21:16 airwave 20 мин и проблема ясна.
Примерно так. 13.1.2017, 21:57 VasiliAK Цитата(airwave @ 13.1.2017, 22:57) 20 мин... 14.1.2017, 4:29 Zotz Я склоняюсь к версии неверных расчетов. Очень непр... 13.1.2017, 22:49 Ludvig Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 22:49) Я склоняю... 14.1.2017, 9:29 SUPRA Цитата(Zotz @ 13.1.2017, 23:49) Я склоняю... 14.1.2017, 11:04  Zotz Цитата(SUPRA @ 14.1.2017, 11:04) Совет ко... 15.1.2017, 12:35
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|