> Как исключить влияние насосов друг на друга?
Zmarka
сообщение 7.1.2017, 1:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 24.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24441



Добрй день! Есть такая проблема: на котловом коллекторе стоят 4 насоса (см. схему), и когда все насосы включены, то самый слабый насос UPS 25/100 не работает. Пробовали включать мощные насосы на 1-ю скорость, а Ups 25/100 на 3-ю, в итоге он проработатл 10 минут, нагрелся и выключился. Получается что мощные насосы давят на этот маленький насос настолько сильно, что UPS 25/100 работает как на закрытую задвижку. Как можно решить эту проблему без сильных денежных затратах? Или выход один - покупать на этот контур более мощный насос?
На заметку, в контуре в "маленьким" насосом потери напора 4,5 м, в остальных ~6-7 м.

Сообщение отредактировал Zmarka - 7.1.2017, 1:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.pdf ( 86,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 583
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zmarka   Как исключить влияние насосов друг на друга?   7.1.2017, 1:03
- - HeatServ   А чего это он отрубается? Тепловая защита есть раз...   7.1.2017, 1:16
|- - Zmarka   Цитата(HeatServ @ 7.1.2017, 2:16) А чего ...   7.1.2017, 1:43
- - den.mgn   Сначала определитесь, просто, расхода теплоносител...   7.1.2017, 9:23
|- - Zmarka   Цитата(den.mgn @ 7.1.2017, 9:23) Сначала ...   7.1.2017, 16:52
|- - Смит   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 16:52) Вы думае...   7.1.2017, 18:03
|- - Zmarka   Цитата(Смит @ 7.1.2017, 19:03) Один вариа...   7.1.2017, 18:23
|- - CNFHSQ   Цитата(Смит @ 7.1.2017, 18:03) Один вариа...   7.1.2017, 18:23
|- - Zmarka   Цитата(CNFHSQ @ 7.1.2017, 19:23) А котлов...   7.1.2017, 18:50
||- - CNFHSQ   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 18:50) Не получ...   7.1.2017, 20:36
|- - gaizins   Цитата(CNFHSQ @ 7.1.2017, 18:23) А котлов...   7.1.2017, 19:10
- - vadim999   Мда, похоже, не совсем классическая задача. Возник...   7.1.2017, 9:49
|- - gaizins   Цитата(vadim999 @ 7.1.2017, 9:49) Мда, по...   7.1.2017, 10:49
- - gaizins   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03) Добрй ден...   7.1.2017, 10:45
- - Смит   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03) на котлов...   7.1.2017, 10:47
- - Inchin   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03) Добрй ден...   7.1.2017, 15:37
|- - Zmarka   Цитата(Inchin @ 7.1.2017, 15:37) Добрй...   7.1.2017, 17:15
|- - Смит   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 17:15) Полную с...   7.1.2017, 20:07
|- - ssn   Цитата(Смит @ 7.1.2017, 20:07) то можно с...   7.1.2017, 22:50
- - LordN   на коллекторах нужна перемычка, на котловом контур...   7.1.2017, 16:56
- - Аспект   Цитата(vadim999 @ 7.1.2017, 9:49) Мда, по...   7.1.2017, 19:21
|- - Zmarka   Цитата(Аспект @ 7.1.2017, 20:21) Параллел...   7.1.2017, 19:28
|- - Смит   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 19:28) Уже изуч...   7.1.2017, 19:33
|- - Zmarka   Цитата(Смит @ 7.1.2017, 20:33) Напрасно. ...   7.1.2017, 19:53
- - Zmarka   [quote name='Смит' date='7.1.2017, 21:...   7.1.2017, 20:20
|- - gaizins   Цитата(Смит @ 7.1.2017, 21:07) Может быть...   8.1.2017, 14:18
- - испытатель   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 16:53) а что по...   7.1.2017, 23:24
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 7.1.2017, 23:24) Вари...   8.1.2017, 2:02
|- - CNFHSQ   Цитата(испытатель @ 7.1.2017, 23:24) Вари...   8.1.2017, 8:42
|- - Смит   Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2017, 8:42) На входе ...   8.1.2017, 11:33
|- - CNFHSQ   Цитата(Смит @ 8.1.2017, 11:33) Это где та...   8.1.2017, 14:50
- - испытатель   Пользуясь медицинской терминологией - это скорее р...   8.1.2017, 11:05
- - shadow   Котлы 200 кВт мощность и 4 насоса каждый из которы...   8.1.2017, 14:36
|- - gaizins   Цитата(shadow @ 8.1.2017, 14:36) Котлы 20...   8.1.2017, 14:43
- - gaizins   Цитата(Zmarka @ 7.1.2017, 1:03) Добрй ден...   8.1.2017, 15:03
- - Wiz   Судя по картинке насосного коллектора насосы устан...   8.1.2017, 15:59
- - Zmarka   Проблема еще не решилась, завтра будут пробовать п...   8.1.2017, 16:29
|- - CNFHSQ   Цитата(Zmarka @ 8.1.2017, 16:29) Проблема...   8.1.2017, 16:35
|- - Zmarka   Цитата(CNFHSQ @ 8.1.2017, 16:35) Перенос ...   8.1.2017, 16:44
|- - gaizins   Цитата(Zmarka @ 8.1.2017, 16:44) ок, попр...   8.1.2017, 18:13
- - Arkadii   Расширительный бак (мембранный) должен быть подклю...   9.1.2017, 9:14
|- - Смит   Цитата(Arkadii @ 9.1.2017, 9:14) Расширит...   9.1.2017, 18:38
- - испытатель   Цитата(Arkadii @ 9.1.2017, 7:14) Расширит...   9.1.2017, 16:43
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 9.1.2017, 16:43) Шо ...   9.1.2017, 16:45
- - Arkadii   Цитата(испытатель @ 9.1.2017, 18:43) Шо ...   10.1.2017, 11:53
|- - HeatServ   Цитата(Arkadii @ 10.1.2017, 11:53) В обсу...   10.1.2017, 14:19
- - Nat_ty   При установке насосов по данной схеме на обратке (...   10.1.2017, 16:11
|- - Смит   Цитата(Nat_ty @ 10.1.2017, 16:11) разные ...   10.1.2017, 17:20
- - Nat_ty   Для одного насоса действительно все равно где стоя...   10.1.2017, 18:28
- - Arkadii   Цитата(HeatServ @ 10.1.2017, 16:19) И мно...   11.1.2017, 8:03
- - Zmarka   Добрый день! Проблема решилась. Поставили пере...   13.1.2017, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 14:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных