Хочу купить бензиновый генератор на 4 Квт на случай землятресения и отключения. Будет стоять в гараже, АВР не нужен.
У меня таунхауз, на входе автомат на 100А. потом распределительная панель. Не хочу тратить много денег на подключение. Генератор 30А макс. Есть розетка в доме для эл. сушилки, через автомат на панели на 40А.
Насколько опасно подключаться через нее к домовой сети ? думаю сделать кабель с вилками на обоих концах, один в генератор, другой в ту розетку.
Домовая сеть 110В, плита и сушилка 220В. на входе 220В.
Сам не электрик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- P1717   Подключение аварийного домашнего генератора   9.1.2017, 19:31
- - straus   Цитата(P1717 @ 9.1.2017, 20:31) Хочу купи...   9.1.2017, 20:00
- - P1717   Почему ? Ну выключу входной автомат конечно. какие...   9.1.2017, 20:26
- - Аспект   Не совсем понятно "Домовая сеть 110В, плита и...   10.1.2017, 0:49
- - P1717   США, 2 фазы на входе. генератор то же выдает 2 фаз...   10.1.2017, 1:45
- - P1717   я напутал про 2х фазную систему, называется однофа...   10.1.2017, 2:35
- - dValeriy   А как в однофазной системе получают 110в и 220в?   10.1.2017, 2:48
- - P1717   я по русски не нашел. http://www.practicalmachini...   10.1.2017, 3:35
- - defuser   как-то включил я в деревне генератор, а второй был...   10.1.2017, 11:23
- - Аспект   Сказали бы что в США. Схему электроснабжения упрощ...   10.1.2017, 23:11
|- - P1717   Цитата(Аспект @ 10.1.2017, 23:11) Землю с...   11.1.2017, 16:46
||- - gdt   Цитата(P1717 @ 11.1.2017, 16:46) медный ш...   11.1.2017, 17:07
|- - P1717   Цитата(Аспект @ 10.1.2017, 23:11) генерат...   11.1.2017, 18:01
- - gdt   Насколько знаю, в сша две фазы в противофазе) т.е....   11.1.2017, 16:38
- - P1717   да можно и платиновый но продают медные: http://...   11.1.2017, 17:42
- - gdt   Access Denied You don't have permission to acc...   11.1.2017, 17:51
- - gdt   Нормальная схема навскидку. А проблема то в чем?   11.1.2017, 18:48
- - P1717   первая непонятка что подключать на белый провод на...   11.1.2017, 19:05
- - gdt   не вижу на схеме никакого генератора, вижу трансфо...   11.1.2017, 19:26
|- - P1717   Цитата(gdt @ 11.1.2017, 19:26) не вижу на...   11.1.2017, 20:14
- - gdt   схема нечеткая, практически нечитаемая. а заземлен...   11.1.2017, 20:42
- - P1717   мне нужно соединить 4х контактный выход с генерато...   11.1.2017, 21:13
- - gdt   дык опишите каждый из четырех генератора - разбере...   11.1.2017, 21:23
- - P1717   какую то схему нашел, но там не через розетку дома...   11.1.2017, 21:31
- - gdt   по схеме вывод генератора W это нейтраль, нужна то...   11.1.2017, 21:45
- - P1717   так я и запитываю 120в потребителей в доме   11.1.2017, 21:52
- - gdt   тогда и подключайте тогда w, x, y и подключайте   11.1.2017, 22:03
- - P1717   Ну да. я тоже так думаю. Аспект (пост 10) вот нап...   11.1.2017, 22:16
- - gdt   это на фоне Вашего предложения коннектора типа ...   11.1.2017, 22:18
- - P1717   ничего, не выпадет надеюсь.   11.1.2017, 22:43
- - gdt   его опасность отнюдь не в выпадении а почему не х...   11.1.2017, 23:10
- - P1717   а в чем опасность такого кабеля ? работы больше. ...   12.1.2017, 0:11
- - gdt   а как Вы думаете, почему розетка стандартно распол...   12.1.2017, 1:04
- - P1717   я не совсем понимаю. розетки бывают разные, как ра...   12.1.2017, 2:00
- - gdt   ну если в Вашей конфигурации токоведущие части нар...   12.1.2017, 2:45
- - P1717   В моем варианте могут торчать. можно и входной авт...   12.1.2017, 3:01
- - gdt   такие вещи только на свой страх и риск. (хотя сам ...   12.1.2017, 4:02
- - P1717   Так вышло что купил другой генератор, инверторный,...   23.1.2017, 21:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных